请教:FX系列PLC的摸仪量0--10V对应在PLC中的数值是多少呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wangxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 126回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年3月15日
发表于:2006-04-18 12:13:00
1楼
要看各个模块了,FX0N-4DA是2000
回复
引用
举报
利刃
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 426回
年度积分:0
历史总积分:617
注册:2005年12月26日
发表于:2006-04-21 13:56:00
2楼
这要看AD模块是多少位的了,如FX2AD模块是12位的,那么模拟量0-10V对应的就是数字量0-4000了
回复
引用
举报