求助:制浆浆计量不稳定,有时多有时少,用的是横河AE流量计和NALAS的浓调变送器
点击:
735
| 回复:
1
dlz007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年4月14日
发表于:2006-04-02 01:14:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
太湖银鱼
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 873回
年度积分:0
历史总积分:1563
注册:2004年5月16日
发表于:2006-04-02 07:52:00
1楼
1、浆种是什么?
2、有无添加影响电导率的填料?
3、有高位箱的话看高位箱的液位是否稳定?如不稳定则检查回流 是否畅通?
4、可以改变阻尼试试
回复