几点疑问:普通直管荧光灯电子镇流器的 点击:621 | 回复:3



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-04-01 13:58:00
楼主
我司(www.maxleaf.com)普通直管荧光灯电子支架灯座(即电子镇流器)约有4000只(双支40w,固定在石膏天花板上)在使用中,大约每个季度发生一次因电子镇流器塑料外壳烧着滴下引发火灾的事故。尽管事故后果并不严重或火险被及时排除,但在纸品公司这样的隐患是不允许的,这样的事故更是应被杜绝的。请问
1. 当初选择这种照明方式是否符合有关设计规范
2. 有没有标准规定电子镇流器外壳材料是阻燃的
3. 电子镇流器使用多长时间应该更换(尽管仍可工作)
4. 大家知道在塑料颗粒原料中加入特定的添加剂可以提高其燃点,有没有成熟生产电子镇流器的厂家承接小批量(千只以上)定制业务。



asmarui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2006-04-01 23:02:00
1楼
建议改成节能灯,节电还安全

ymhchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-03 23:29:00
2楼
普通直管荧光是自然光(有暖光和冷光之分),用于纸品公司是合适的.问题是你用的灯具是否符合你的环境(如防尘、防暴)。电子镇流器外壳应是用阻燃材料,购买时提醒材料部门注意按你的要求购买。从你的文字上看,好象是电子镇流器裸露放置,如是,好象不符合行业安全规定。个人意见

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-04-04 12:54:00
3楼
http://www.oraps.com/CN/products.php?laywer1=19990   实物请参考左边图示