当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
SIEI变频器故障请大家帮忙诊断一下异常原因
点击:
1049
| 回复:
5
xukuncool
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2005年2月17日
发表于:2006-03-03 16:26:00
楼主
我们厂用的是SIEI AVy6750 KXX 75HP的变频器。最近发生在运转中突然停止输出,并无异常报警。(外部的线路正常)。当重新启动时。马达发出“嗡嗡”的响声,马达不转动。检查变频器,从控制面板上,看变频器monitor参数看其实际电压输出显示380~400V。电流35A左右,实际频率输出也只有5HZ左右(外部模拟量输入设定约4V左右).但用万用表量其实际输出3相只有50多V。且三相电压不一样。即使把外部模拟量信号拆除也是同样。后断电约1个多小时,在送电时有可以正常使用。此异常已经发生两次,情况都是一样。请给位。高手帮忙判断一下是否是变频器本身硬件IGBT故障,还是触发板故障,还是其他参数原因。盼赐教。。谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pld _88
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2003年5月14日
发表于:2006-03-08 09:19:00
1楼
请问你的给定什么信号!用在什么场合!
回复
引用
举报
九毒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2007年5月27日
发表于:2008-03-12 23:36:00
2楼
估计是触发板那边的连接线接触不良
有问题可以联系我
Q441474590
回复
引用
举报