   欧姆龙E5EZ-R3数字式温度控制仪具体使用和调试情况如下:


一.接线方式:1),2)端接110交流电源,采用ON/OFF控制方式,用7),8)端做常开常闭,
10),11)端接探头型号为E5IB.

二.使用情况:投入电源后,将运行菜单的1)项,温度的设定值.设定到245度;当B实
际温度小于设定温度时,温控仪显示OUT.7),8)端闭合,加热器开始加热,当加热到
实际温度等于设定温度(245度)时,温控仪表面OUT,消失7),8)端开,加热器停止加
热,但温控仪的显示温度仍以245度慢慢上升7-8度左右值到252-253度左右才
稳定下来.等设备运行几分钟后,温度以252度慢慢下降,当降到小于设定温度
(245度)时,温控仅显示OUT,7)8)端闭合,加热器开始加热,但此时温控仪表面显
示的温度仍下降8-9度左右,值到241-242度左右温度才慢慢上升,一直上升到
245度后,加热器停止加热,但温度仍上升,如此循环.所以,这种温控器的实际温度
达到设定温度时,加热器停止加热后,温控仪表面的显示温度仍上升或下降,且幅
度和原温控相比差距很大,这样对产品质量有较大的影响.
请教如何调试好?



泛达-黎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-04-01 13:09:00
1楼
没有实现PID调节功能,PID参数没设定好,进行自整定就好了


台湾泛达仪控有限公司
黎工: 13632808102(深圳);13631109365(中山)
地址:深圳市宝安区二十二区公园路东二巷嘉域大厦3楼 
电话: 0755-27847104-220    
传真: 0755-27847104-205
电子邮箱:li0417@163.com
QQ:124575767
贸易通:li0417
请登陆我公司网站: http://www.pan-globe.cn/

elton

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年1月20日
发表于:2006-05-17 17:49:00
2楼
你好,如需要OMRON产品的手册、资料等,请发邮件给我,并在主题中注明。我将尽力提供所需资料。谢谢!

我的邮件:lipeng-bj@263.net

XXZHONG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2006-05-27 12:13:00
3楼
你克能没用主输出,有空联系一下啊,

陈法波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年6月10日
发表于:2007-03-23 17:46:00
4楼
怎么做自整定?接好线,显示屏就不显示OUT1,我没有说明书.

陈法波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年6月10日
发表于:2007-03-23 18:03:00
5楼
索取OMRON温控器E5EZ-R3操作手册中文一份

WY8212176

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2007-08-11 19:17:00
6楼