请问各位大侠:
    我用430变频器的内设PID,在参数设定 "PID设定值信号源"和"PID反馈信号" 时,是定为755还是2224??说明我的设定值是外部电位器给的,反馈信号是传感器给的.在设了P2253和P2264后还要设什么参数吗? 



流水无意

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-14 16:04:00
1楼
如果设定信号源是模拟输入1,反馈信号源是模拟输入2,你不妨这样设:
P2253=755.0
P2264=755.1

mygoto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2006-04-14 17:56:00
2楼
哈沙发别的默认即可,反映不灵敏,时间设设

lijim413

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2006-04-20 09:21:00
3楼
谢谢 流水无意