求教:西门子430变频器参数设定问题!!
点击:
676
| 回复:
3
lijim413
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2005年7月13日
发表于:2006-03-28 13:54:00
楼主
请问各位大侠:
我用430变频器的内设PID,在参数设定 "PID设定值信号源"和"PID反馈信号" 时,是定为755还是2224??说明我的设定值是外部电位器给的,反馈信号是传感器给的.在设了P2253和P2264后还要设什么参数吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
流水无意
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-14 16:04:00
1楼
如果设定信号源是模拟输入1,反馈信号源是模拟输入2,你不妨这样设:
P2253=755.0
P2264=755.1
回复
引用
举报
mygoto
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2006年4月03日
发表于:2006-04-14 17:56:00
2楼
哈沙发别的默认即可,反映不灵敏,时间设设
回复
引用
举报
lijim413
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2005年7月13日
发表于:2006-04-20 09:21:00
3楼
谢谢 流水无意