当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
TD200 V2.01版的"无参数块"问题!
点击:
1419
| 回复:
6
kairi
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:599
注册:2001年12月27日
发表于:2006-03-24 22:46:00
楼主
本人最近在做项目时碰到一个问题:在组态好TD200数据块下载到CPU222CN以后连接TD200,却显示"无参数块",但在菜单模式下的查看信息时,却能够查看到所有信息,我换用新版V3.01的TD200试了一下却能够正常显示.
有高手能解决这个问题吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-15 10:11:00
1楼
我也遇到相同问题:
在组态好TD200数据块下载到CPU224以后连接TD200(1.2版本),却显示"无参数块",但在菜单模式下的查看信息时,却能够查看到所有信息,请高手赐教!!
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-15 10:46:00
2楼
帮我呀!
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-15 11:16:00
3楼
顶!
回复
引用
举报
supman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 444回
年度积分:0
历史总积分:525
注册:2006年11月16日
发表于:2006-12-16 09:18:00
4楼
学习中
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-23 08:28:00
5楼
那个问题我已经解决,我会单独发个帖子进行说明。
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-23 13:43:00
6楼
请参阅:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=367018
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
plc接受接近开关信号,用二线...
[14765]
(已结束)工控PLC擂台第21期-...
[18870]
PLC编程做产量统计时要怎么做...
[7274]
子程序与中断程序的区别
[10972]
PID命令的使用例程
[7360]
PLC如何将十进制转换成十六进...
[23464]
西门子PLC s7-200读取电磁流...
[7601]
什么是源极和漏极输入
[11969]
(已结束)工控PLC擂台第3期--...
[7621]
永宏PLC运行灯闪烁,PLC故障
[13455]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号