首页 上一页 1 2 下一页 尾页

仪表方案 点击:2393 | 回复:31



中花

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年2月02日
发表于:2006-03-16 16:53:00
楼主
我公司需要一台料位仪:
安装位置:高炉料罐,温度:20-100度,压力:100~1600KPA
测试介质:矿石、焦碳,高温高压,高粉尘,高湿度,只需检测是否有料即可。
寻求坚决方案及产品选型。
有意niu-niu-2003-@163.com



wbs003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-03-16 19:42:00
1楼
用放射元素

无欢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2006-03-17 16:14:00
2楼
找个供应商问,他们会详细的告诉你呢

海棠秋露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2006-03-18 10:10:00
3楼
万训料位计

strongdragon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2006-03-21 08:32:00
4楼
射频导纳料位开关,温度压力粉尘都没问题  www.tjoke.com

tys10hh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2006-03-23 14:36:00
5楼
检测难点基本上都让你占了,建议找供应商咨询!

杨 工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2006-04-17 18:13:00
6楼
使用高温电容料位计就可以拉,价格也比较适中,这个方案肯定可以,音叉应该也能用就是温度可能高了点,没试过。

快乐老虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-04-24 18:40:00
7楼
我给客户装过两套测炼铁厂煤仓的料位计,用的是带吹扫装置的雷达.同时给辅材(石灰石生产分厂)和水泥厂也各装了一套,它本身可适应250度以下环境温度.
我在应用音叉的过程中,感觉音叉给出液体开关量效果好,我以前的在一个水泥厂看过"神游天下"所说的高温电容,好象还可以,是分体式的.

笑笑风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2006-04-24 21:07:00
8楼
请楼上指教一下用的是哪家的雷达,多谢了

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-04-24 21:11:00
9楼
应该是西门子的R400

快乐老虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-04-26 00:55:00
10楼
E+H的FMR250,去年推出的,楼上所说西门子R400和它有点类似.

下沙

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1378
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2006-04-26 10:10:00
11楼
LR400和FMR250都是雷达测量,但是内部算法绝对不一样。本质才是决定一切的。

建议楼主咨询咨询西门子的LR400。
这种工况千万不要用什么射频导纳。用放射性的可要三思呀。

烧成灰的毛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-04-26 10:11:00
12楼
你说只需检测是否有料即可。
那么只需料位开关就行了,
问题是无论是电容还是音叉都是接触式的,是否已经满足你要求了?

我觉得你应该对是否是接触式的没有多大要求,
但是电容是需要现场实标的,有的时候周期很长(尤其是高报的时候,而且也不一定准)
而音叉呢,
目前市场上的耐温范围大致在180-280摄氏度。

如果你有非接触式的的需求,请考虑超声波或雷达。

下沙

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1378
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2006-04-26 10:15:00
13楼
超声波很难胜任这种场合,还是选用雷达吧

烧成灰的毛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-04-26 10:30:00
14楼
写漏了,补一下

目前市场上的产品最高耐温范围大致在180-280摄氏度。

下沙

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1378
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2006-04-26 20:33:00
15楼
   写漏了,补一下

目前市场上的产品最高耐温范围大致在180-280摄氏度。

错,那高炉(炼铁炼钢)上的物位如何测量???

下沙

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1378
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2006-04-26 20:44:00
16楼
to:烧成灰的毛,没有认真研究过市场就不要乱说话。

烧成灰的毛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-04-27 09:41:00
17楼
to 下沙

你这人说话怎么不经过大脑思考,
你要找人吵架我们换个论坛,

固体一般200不到
液体接近300

你进西门子几个月了?

大名丁丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-05-02 13:55:00
18楼
高炉料罐的过程温度200C不到?谁说的?

求知欲特强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2006-05-10 17:01:00
19楼
可以试试秤重方式,在炼铁、炼钢、烧结用的非常多。

我的一切

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2006-05-10 22:37:00
20楼
"这种工况千万不要用什么射频导纳。用放射性的可要三思呀"  这位大哥 真的有放射性吗?   我搞了40多台 那不是活不了多久了.

鄂钢2500的高炉用的是E+H的FML250 
涟钢3300的高炉用的也是一样的.

补充 高炉上料的温度要看是什么样的料了 从烧结出来的一般是160~200之间  一般混合上料的是60~110  .