发表于:2006-03-15 22:20:00
楼主
各位大侠:我在最近变频维修中碰到一个难题,(1)富士55KW变频应用于双螺杆挤出机,运转中击穿了1只整流桥,修复后正常。(2)换上西门子55KW变频,也是没过几天又击穿了1只整流桥1只模块。(3)把第1次修复的富士变频换上,过了四,五天又击穿了2只整流桥和1只模块。(4)于是从别处借来1台富士55KW变频,才过4天又把1只整流桥和1只模块击穿了。(5)再次把第1次修复的富士变频换上,运行了5天又击穿了1整流桥2只模块。(6)装上西门子变频,刚上电就把2只整流桥1只模块炸了。
查零线及接地无异常(在第2次后,该厂已经叫供电所检查并整理过网线)。三相电压平衡,但工频电压为415V。原来检查三相电流也基本平衡。