讨论个理论小问题看谁能把这个电阻算的准 点击:867 | 回复:1



dachong

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2006-03-12 20:09:00
楼主
  最近接修了两台富士G7系列的小机器,这两台机子都是经过别人修过但未修好的,一台是1.5KVA的,一台是2.8KVA的,现在变频器已经基本修好,只有一个问题不解,因为这两台机子送来的时候,其限流电阻已经丢失,此种机器采用的是整流及输出一体化模块,在整流后接着限流电阻,这个电阻也没发现有旁路短接电路,就是说应该不管是什么状态下此电阻一直串接在总直流电路中,我在维修过程中一直用一个50欧姆50瓦的电阻替代,修好变频器后带3相380伏550W的电机好象也没什么问题,有论坛上朋友告诉我1.5KVA的机器上的电阻是43欧10瓦的,我觉的好象不对,根据公式:电流的平方乘上电阻值等于功率值,如果1.5KW的电机在50HZ下满负荷工作,其电流将达到3安培左右,套上公式计算其电阻上消耗的功率将达到380瓦,所以43欧10瓦的电阻肯定会烧坏,当然这只是我的粗略计算,其中应考虑多种因素,请大家帮助集思广益看谁能算的出这个电阻应该是多大的?同时恳请有此变频器的朋友告知实值。谢谢。



DIANGONG

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2006-03-12 20:37:00
1楼
潘兄你好,按你所说,你用的也不对.