求~燃油锅炉控制设计~帮帮忙急~~ 点击:877 | 回复:8



难啊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2006-03-10 13:12:00
楼主
求 ~西门子 燃油锅炉PLC控制系统设计的 论文或相关东西 简单点的就可以 最好5000字 谢谢!!! 
我的邮箱是 biyelunwen555@163.com



向大家學習

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2003年11月08日
发表于:2006-03-13 15:47:00
1楼
暈,我這有本書就有這課題的,題目都一樣

dack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年9月05日
发表于:2006-03-14 10:04:00
2楼
找两本自动化方面的书上面一大堆,比如<工控与变频><变频器与PLC>等等,有好多好多.你自己找找吧

梦思

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2006-03-14 10:37:00
3楼
请说明你要控制的锅炉的燃烧机是什么型号?

天空中的鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:697
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2006-03-14 11:03:00
4楼
不会又是毕业课题吧??-_-b

alinzhi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2006-03-14 12:52:00
5楼
哪有呀,

xiaojun086

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2007-10-15 10:22:00
6楼

xiaojun086

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2007-10-15 10:23:00
7楼

xiaojun086

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2007-10-15 10:25:00
8楼
我有这个设计的论文和程序,是毕业设计的。题目如下:
燃油经燃油预热器预热,由喷油泵经喷油口打入锅炉进行燃烧。燃烧时,鼓风机送风;喷油口喷油;点火变压器接通(子火燃烧);瓦斯阀打开(母火燃烧),将燃油点燃。点火完毕,关闭子火与母火,继续送风、喷油,使燃烧持续。锅炉的进水和排水分别由进水阀和排水阀来执行。上、下水位分别由上限、下限水位开关来检测。蒸气压力由蒸气压力开关来检测。
控制要求
1) 起动:该锅炉的燃烧按一定时间间隔顺序起燃。其起燃顺序为:
                                                            
        间隔1min                           间隔5s   间隔5s
燃油预热 ---------(送风 、 子火燃烧 、母火燃烧)-------喷油-------- 子火、母火

                                    字串8 
2) 停止:停止燃烧时,要求:      
                                                    间隔20s
停止----喷油关闭、燃油预热关闭 、送风(将废气、杂质吹去)-----送风停止(清炉停止)
            
3) 异常状况自动关火:锅炉燃烧过程中,当出现异常状况时(即蒸气压力超过允许值,或水位超过上限,或水位低于下限),能自动关火进行清炉;异常状况消失后,又能自动按起燃程序重新点火燃烧。即:
                                          间隔20s     异常状况消失
异常情况---------燃油预热关闭、喷油关闭 、送风----------清炉停止-------------起燃
              
4) 锅炉水位控制:锅炉工作起动后,当水位低于下限时,进水阀打开,排水阀关闭。当水位高于上限时,排水阀打开,进水阀关闭。