紧急求救:AS-I用的模块地址该如何定义啊? 点击:5069 | 回复:10



crynirvana

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年3月07日
发表于:2006-03-10 11:00:00
楼主
请问和PLC AS-I相连的AS-I模块地址该如何定义呀,什么0 1 2 3 4 等等!!
谢谢指教!!



king0815

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:826
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2006-03-10 18:10:00
1楼
组态时软件已经自动定义地址了,还可以自行更改.

海边漫步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2006-10-11 10:18:00
2楼
你用的是什么品牌的asi模块

天要下雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月30日
发表于:2006-10-13 15:55:00
3楼
单独的ASI I/O模块可以通过手持式编址器hand-held programming device设定地址。这个编址器是用来专门设置地址的(当然还有其他附加功能).当模块连接入MASTER时,它的地址便被自动识别出。
如果没有HPD,MASTER同样可以设置地址,则要看具体的软件了。

yctt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2007-08-20 22:44:00
4楼
搞西门子ASI的朋友请和我联系!QQ36694233

andy ouyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2007-09-29 10:26:00
5楼
各位朋友, 我是深圳华胄科技的技术人员, 很高兴与大家一起谈讨AS-I在国内的应用,作为国内第一家代理AS-I芯片的厂家, 具备了所有关于AS-I的技术资料和应用方案,及协会资源. 欢迎各界朋友参观公司或访问网站: www.huazhoucn.com. 有兴趣的朋友可与我取得联系,索取相关行业资料. 谢谢!

祝大家
工作胜利!
身体健康!

Sincerely Yours 
欧阳红军(ANDY)
E-MAIL:ouyhj@huazhoucn.com
TEL:021-56558308
TAX:021-56558307
CALL:15801731972
MSN:oyhj9913@hotmail.com
QQ:156378354
WEB:www.huazhoucn.com/ WWW.framchina.COM
深圳华胄科技有限公司(上海分公司)
Address:上海市闸北区恒丰北路100号林顿大厦1215室.
Postcode:200070

海阔天空711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年10月01日
发表于:2009-02-12 16:13:28
6楼
引用天要下雨 的回复内容:单独的ASI I/O模块可以通过手持式编址器hand-held programming device设定地址。这个编址器是用来专门设置地址的(当然还有其他附加功能).当模块连接入MASTER时,它的地址便被自动识别出。
如果没有HPD,MASTER同样可以设置地址,则要看具体的软件了。


同意!通常情况下都是离线编址,然后再使用。

zhengzhenwei

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年6月18日
发表于:2009-02-13 17:08:05
7楼

可以用手持的编址器,如果没用就用主站编,但是要注意的是要先把每一个从站编好才能连接上ASI,再从软件上更改地址和管理!

mdjhd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2011-01-22 19:11:35
8楼
我用的的是从3开始的。在网关上设置。

BW卢工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2017年4月12日
发表于:2017-04-13 17:20:09
9楼

用手持编址器设置,地址不能重复,我有资料可以给你参考

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-26 14:41:29
10楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师