求助;90KW电机对红外对射的影响 点击:694 | 回复:1



嫩手

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-03-04 16:42:00
楼主
我帮一个工厂装了一套周界报警,半夜老是报警,看看什么也没有,他们厂里有2台90KW的电机,不在一个回路的,也是半夜才开,不知道是不是它影响的,红外对射电源24V的,它要求电压是14-24V的,应该可以的,输出距离300米左右,它白天从来没叫.试是正常的;现在想求教;90KW的电机对电到底有多大影响?(它是星三角启动)



今天真好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2006-03-06 17:26:00
1楼
由于白天是带负载工作的可能工作电压接近标准电压,晚上负载关闭后会使电压升高,90KW的电机有较大的启动电压,容易造成电压不稳,
当电压过高时,可能会报警!
对策:晚上测一下电压,调整报警电压范围