首页 上一页 1 2 下一页 尾页

10KV电缆头频爆原因 点击:6756 | 回复:27



f123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2006-03-03 23:03:00
楼主
我厂10KV高压电缆在三叉头处频繁爆裂,一直未查出真正原因请各位老师帮助分析一下,我厂高压电缆头一直由当地供电部门专人负责制做,我们曾怀疑是他们制作问题,但他们为其他单位做的没有发生过类似问题,我们也曾怀疑电缆有问题,但对电缆做打压到3万伏时对地电流仅2微安左右,测对地绝缘无穷大。不知是电缆有问题还是制作有问题。



栀子花开1

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-03-04 07:14:00
1楼
       这种电缆是不能做直流耐压实验的,我估计是
   因为做耐压实验导致电缆击穿。

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2006-03-04 07:50:00
2楼
我们都是自己做的,从没发生过类似事件,你这种情况可能是制作问题。

f123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2006-03-04 08:01:00
3楼
做直流耐压实验后测试电缆正常,并每次处理完后能正常运行一个月左右,电缆头频爆并不是只发生在一条上,我们用的这批电缆多条都发生过此问题,有人说是因变压器接地不良造成的,不知对吗?多谢指教。

栀子花开1

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-03-04 08:46:00
4楼
       国际通用规则,交联电缆是不能做直流耐压实验的。
    你可以去查资料,这一条已经被禁用。
   很多做了直流耐压实验的电缆,用不了多久就击穿。

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2006-03-04 19:36:00
5楼
如果能确定电缆头制作没有问题,那么,是不是电缆质量问题?

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2006-03-04 19:41:00
6楼
我们一般打压试验都要打到4.2万V,你可以用这个数值试一试

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-04 23:24:00
7楼
高压电缆做直流耐压实验对电缆不利,是事实,要按照规定来.毕竟超过正常值的许多倍.损坏一条电缆价格不非.

一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-05 21:19:00
8楼
高压电缆做直流耐压实验对电缆不利,这是大家供认的,但现在很多施工单位还是做。高压电缆做直流耐压后,不能马上加交流高压,这样很容易引起电缆击穿。电缆头爆炸的原因很多,但始终离不开的是它的绝缘品质已受到损伤。例如电缆头受潮,不干净等。建议做一下局部放电,看看放电量有多大。

重在参与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年9月10日
发表于:2007-09-10 21:23:00
9楼
交规要求一般交流电缆耐压为2.4万V,我们安装的一般都还在做该试验,还没出现过以上炸终端头的事故,但也有中间头炸头事故发生.根据各位老师所说我也增长了一些知识.我也对炸头的事来发表点我的看法,不知是否正确,请不要见笑.1先观察三相电流是否平衡.2制作时是否将半导体层或粉层除尽.3热缩时火力是否走匀,密封管内胶是否烤化粘合牢靠,接地引出的多股软辫子是否在三叉套引出除用焊铅进行封堵,因为电缆在大电流时会产生比外建高的温差,会从密封不良处吸潮,元旦吸潮严重后影响绝缘软化造成炸头事故.

                                                                                               

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2007-09-10 21:39:00
10楼
制作质量的问题吧?

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-09-10 23:20:00
11楼
电缆质量问题

向蓉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2006年12月14日
发表于:2007-09-10 23:35:00
12楼
学习了

欧阳飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2004年12月21日
发表于:2007-09-11 12:53:00
13楼
质量检查,制作检查

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2007-09-11 21:02:00
14楼
 质量检查,制作检查
  对

蓝颜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-09-12 11:28:00
15楼
学习了

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-09-12 20:57:00
16楼
  长见识了

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-09-12 22:53:00
17楼
khfp

陈尧1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年2月21日
发表于:2009-02-21 09:49:14
18楼

应该是制作问题,查看一下,应力于半导的搭接,或是半导尺寸。密封也很重要

 

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2009-02-21 12:09:53
19楼
同意4楼和毕老师的观点

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2009-02-21 21:05:28
20楼

学习一下,谢了。。。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师