当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
132KW的电动机最低运行频率是多少啊?
点击:
1494
| 回复:
4
爱国者007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2004年9月07日
发表于:2006-03-03 15:21:00
楼主
有个132KW的引风机,普通的电动机,原来是用耦合降压启动,通过伺服电机拉杆控制风门大小,来控制风量.现在想改用变频器控制,请问普通132KW电动机最低的频率是多少呢?我们该先用西门子什么型号的变频器啊?价格大概是多少,请做西门子的师兄解答一下哈
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-03 15:56:00
1楼
最低运行频率就看你需要?但要防止电机发热。
回复
引用
举报
爱国者007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2004年9月07日
发表于:2006-03-06 08:17:00
2楼
我们要求风机在最小转速时,负压最小。我也主要是担心电机发热的问题! 最低转速是多少时,普通电机发热量是在允许范围之内的呢?
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-03-06 15:59:00
3楼
132KW电机最低运行在30~37HZ左右!
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-06 17:35:00
4楼
强迫风冷
回复