S7-200与420系列变频器的通讯 点击:848 | 回复:4



qinlihua

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-03-02 09:04:00
楼主
请教各位高手:

     本人现在做一套控制系统,使用西门子S7-200(2.6CPU)由于连接的变频器过多,所以想用通讯的办法来控制现场的变频器(西门子420),哪位知道该什么型号通讯模块,和示范程序,先谢了!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-02 09:22:00
1楼
可以用uss方式来控制,详细可以参照:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=304127
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=304128
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=304139

qinlihua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-03-24 00:13:00
2楼

qinlihua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-03-24 01:11:00
3楼
已经看过了,先谢谢"激情如火",但还不是完全懂,请多指教.

希望大家可以互相技术交流:QQ:34813995     验证码:工控

qinlihua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-03-27 22:14:00
4楼
问题已经解决,其实相当简单