台达 cf3故障 点击:820 | 回复:3



waterandfish

    
  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2006-02-20 08:35:00
楼主
请教名位前辈——
  台达VFD-M型变频器显示cf3故障——说明书上指的是“变频器侦测线路异常,送厂维修。”是不是软件出故障了?是硬件的话故障又在什么部位?
                                                    
                                                      谢谢!



delta

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:764
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2006-02-20 09:11:00
1楼
电流传感器的问题最多

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-20 12:43:00
2楼
三线风扇短路也会这样。

waterandfish

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2006-02-21 21:53:00
3楼
谢谢你老师的回答……
   不过我这个故障还没有给排除……