ABB的ASC1000出大问题了 点击:848 | 回复:0



ZHANYD

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2001年10月28日
发表于:2006-02-15 21:53:00
楼主
不知是我们倒霉,还是ABB倒霉,我们最近投用的一台ASC1000水冷的变频器两个月连跳了三次:第一次是冷却水泵、电压电流测量板ADCV1坏了;第二、三次均来低电压故障跳闸(外网电压波动已排除),奇怪的是每次跳闸后,变频器故障复位后都能开起来,其中第二次更换了ADCV1板,第三次在ABB的专家指导下更换了与直流电压回路有关的5块电路板;现在虽然开了起来,但因为故障点没有确认,所以心里还在发毛。不知各位高手有没有碰到类似的问题?
  1月27日,ACS1000再发生了低电压故障跳闸,跳闸时的波形已录下,可惜无法上传给各位专家分析一下.
  如果有谁了解相关情况的,请与我联系:0668-3156355
谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师