施耐德ATV-66问题?急?谢! 点击:501 | 回复:4



hzzhee

    
  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2006-01-07 16:37:00
楼主
ATV66 30 KW变频器空载带电机完全正常,上机带载运行至30HZ时跳闸报警“short circuit ACC”请教施耐德维修高手,问题会在哪?同一现场另上一台上机带载运行完全正常,排除外围电路问题。

请高手指点!  非常谢谢!
0571-88820936



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-07 16:46:00
1楼
输出短路,换电机试。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
发表于:2006-01-08 21:43:00
3楼
李老师,现场是ATV66 30 KW变频器拖二台11KW风机,同起同停,运行至30HZ时跳闸报警“short circuit ACC”,为加速过程 输出短路,同一现场另上一台 ATV66 30 KW变频器上机带载运行完全正常,外围电路 应当没问题,包括电机应当没问题 ,除了电机,问题还会在哪?

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2006-01-18 02:22:00
4楼
问题业已OK,参数问题