西门子plc与gprs-dtu通过485方式连接,实现远程控制。当使用ups供电时,监听plc的com口不断有FF干扰输出,请教怎样解决。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-01-05 08:58:00
1楼
可以在ups和plc之间添加一隔离电源或添加滤波器,检查是否进行良好的接地.