求助485通讯抗干扰解决办法
点击:
1318
| 回复:
1
xiaojiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2004年5月25日
发表于:2006-01-04 23:52:00
楼主
西门子plc与gprs-dtu通过485方式连接,实现远程控制。当使用ups供电时,监听plc的com口不断有FF干扰输出,请教怎样解决。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-01-05 08:58:00
1楼
可以在ups和plc之间添加一隔离电源或添加滤波器,检查是否进行良好的接地.