当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
低压电器/控制元件
我要发帖
请教这样一个电路如何实现啊???
点击:
826
| 回复:
17
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-04 14:49:00
楼主
目前有这样一个电路,实现它不得使用PLC,(设备上没有PLC,也不允许加PLC了,原来的控制是使用电路板,单片机实现的)目前只能增加中间继电器,时间继电器等外电路来实现,可以从该设备取到的信号是工件做完的OK信号和NG信号,DC24V
改造要求:将工件放入作业台,(有一感应信号X0),进行加工,如果工件放上去,但是没有工作,即既没有OK信号也没有NG信号,仅仅是放上去再拿下来,相当于没有做,就发出漏做工件报警,这个电路该怎么实现呢,(务必注意,没有PLC)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
热火流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2006-01-05 10:54:00
1楼
呵呵,OK//XO就可以了,很简单啊.
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-05 16:47:00
2楼
什么意思啊,怎么不明白?
回复
引用
举报
wenjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 629回
年度积分:0
历史总积分:733
注册:2005年2月21日
发表于:2006-01-05 17:16:00
3楼
用两个中间继电器就可以达到目的:OK的时候继电器1工作,NG的时候继电器2工作,如果OK同NG都没有(即两个继电器均不工作),将两个中间继电器的常闭点串起来让报警器工作。
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-06 16:06:00
4楼
不行吧,应该不行吧,那我放上工件,不马上加工,仅仅是放在上面,这样不是即没有OK信号,也没有NG信号吗? 那满足三个点都闭合的状态,(1)X0感应闭合了 (2)串连的OK常闭信号X1因为没有指示也保持通路的状态 (3)串连的NG常闭信号X2因为没有指示也保持通路的状态 那不是放上去立刻就报警了?
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-06 16:07:00
5楼
不行吧,应该不行吧,那我放上工件,不马上加工,仅仅是放在上面,这样不是即没有OK信号,也没有NG信号吗? 那满足三个点都闭合的状态,(1)X0感应闭合了 (2)串连的OK常闭信号X1因为没有指示也保持通路的状态 (3)串连的NG常闭信号X2因为没有指示也保持通路的状态 那不是放上去立刻就报警了?
回复
引用
举报
lgbycc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年1月06日
发表于:2006-01-06 16:44:00
6楼
加一个时间继电器,工件放入后开始计时,如果在计时时间内开始工作则断掉时间继电器,否则可直接利用时间继电器的输出报警.
回复
引用
举报
zhangdaoxiong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2003年11月28日
发表于:2006-01-07 09:41:00
7楼
一直放上面,不拿下来,需要报警吗?
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-08 20:44:00
8楼
一直放上面,不拿下来,不需要报警
直接利用时间继电器的输出报警,那样就意味着工人必须在规定时间内操作,可是有时候工人会去操作其他工位的其他设备,这样就在生产线上出现经常性的报警,不符合生产规范了,而且用时间控制误差与可控性、精确性不是很强
回复
引用
举报
zhangdaoxiong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2003年11月28日
发表于:2006-01-09 10:15:00
9楼
要检测产品拿下的时刻,是否有OK或NG信号,必须检察到XO的下降沿,也就是要和上面没有产品区别开。
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-12 10:21:00
10楼
没有PLC,所以无法检测是否是上升或者下降沿,只有硬件的常开常闭点,我天哪,我这个帖子在各个论坛上发了这么长时间,还是没有人解决出来,我天,没办法乐
回复
引用
举报
zswx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年9月21日
发表于:2006-01-13 00:21:00
11楼
ld x0
or k1
and NG
and OK
out k1
ldi x0
and k1
out k2
这样应该可以吧
回复
引用
举报
wenjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 629回
年度积分:0
历史总积分:733
注册:2005年2月21日
发表于:2006-01-13 11:24:00
12楼
其实也不是太难啊!将检测信号(X0)控制继电器KA1的线圈(不自锁),KA1的常开点闭合后将KA2线圈通电并锁住(KA2线圈由OK继电器KA4与NG继电器KA5的闭点来断开,加一个报警复位按钮),再将KA2的开点与KA1的闭点串起来去控制KA3的线圈。
此时,可将KA3开点、KA4闭点、KA5闭点串起来去控制报警器。
OK信号控制KA4(良),NG信号控制KA5(不良)
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-13 13:46:00
13楼
电工A , 好像可以实现哦,不过用的中间集电器倒是挺多得,是有一个报警复位按钮,可以消除KA1,消除报警, 但是又有一个问题,OK和NG信号不能维持很久,所以保持时间不长就恢复状态了,这个时候KA1恢复保持自锁状态,拿起工件,X0常闭使KA2动作,所以还是接通了报警
回复
引用
举报
鹏程小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:26帖 | 521回
年度积分:1
历史总积分:1639
注册:2006年1月18日
发表于:2006-01-15 17:54:00
14楼
我那天看你的问题,我回家躺在床上想了一下,感觉到你要用到好几个中间继电器,至少还要有一个时间继电器,还是可以实现的,我想你现在已经实现了吧?
回复
引用
举报
阳光好东东
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 683回
年度积分:0
历史总积分:900
注册:2004年12月10日
发表于:2006-01-15 19:53:00
15楼
我看你还是加一个点数很少的PLC吧,做起来就容易多了,但是成本高了
回复
引用
举报
zhangdaoxiong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2003年11月28日
发表于:2006-01-16 15:45:00
16楼
用这么多继电器,故障多,不稳定,实际生产很划不来,只是开动脑筋玩玩而已。
回复
引用
举报
我游
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:539
注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-17 11:35:00
17楼
唉,我也是这样觉得的,比较郁闷,用PLC,不划算,用中间集电器,多还有互相的电磁干扰,唉
我还是用小一点的PLC吧,反正不是花我的钱!!!1
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎样测量绕线式转子的开路电...
[2356]
求助:为什么饶线式异步电机串...
[2116]
低压隔离开关怎么选啊,不会啊...
[1499]
主备供双电源切换控制电路设...
[3508]
节能交流接触器有哪些类型 节...
[1441]
想知道 “额定耐受冲击电压”是...
[5746]
德国MTC2电机匝间绝缘测试仪
[2002]
(已结贴)电源电器擂台第110期...
[1379]
三相交流电动机性能参考
[2083]
(已结贴)电源电气擂台第103期...
[2700]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号