当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
问一个TDC3000LCN小问题
点击:
556
| 回复:
1
知识是力量
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2006-01-04 12:35:00
楼主
TDC3000LCN中,
PV----过程变量,SP---设定值, OP -----输出值
这人人都知,可组态参数中,还一个叫 CV,DCS培训书上说是“计算值”,
我不信,与此相关的另两个参数:CVEUHI,CVEULO,分别是CV的量程高值与低值,
这CV究竟是什么参数呢?请DCS高手指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三脚猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2006-01-04 14:29:00
1楼
Output Calculate Value
回复