发表于:2006-01-13 15:30:00
楼主
近端有台A540变频^^^因用户连接控制电源时,没有去除短路片---导致相间短路,损坏严重!
三菱A540的变频 运行报-OC-,希望讨论一下,过流检测电路的几种常见方式:
(1)驱动电路取过流保护--常见形式:U/V/W下桥驱动采用带有过流保护的特殊光藕如:A316J、PC929等等……3相有任一相异常,均报“-OC-”
(2)监测直流母线电流—超过过电流保护值---报“-OC-”常见形式:直流母线串接低阻值精密电阻或互感器……过流时取其电阻上的压降信号或变送信号……经运放比较放大后,送CPU处理!
(3)IPM智能功率模块……有相应的过流保护电路引出管脚,报CPU!
希望大家多多纠正、补充……把你所了解的写在这里! 谢谢!