高压变频器的选型--注意事项 点击:19526 | 回复:147



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-30 16:46:00
楼主
感谢周工提供!

1:选择过高电压等级的弊端
    选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。
    可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。

2:变频器容量与整流装置相数关系
    变频器装置投入6kV电网必须符合国家有关谐波抑制的规定。这和电网容量和装置的额定功率有关。
    短路容量在1000MVA以内,1000kW装置12相(变压器副边双绕组)即可,如果24相功率就可达2000kW,12相基本上消除了幅值较大的5次和7次谐波。
    整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著,而制造成本过高。如果电网短路容量2000MVA,则装置容许容量更大。

3:把最高电压降到3kV以下可节约大量投资
    从电力电子器件特性及安全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kV变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kV变频器若是用1700VIGBT,以美国罗宾康的PERFECTHARMONY系列6kV高压变频器为例,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300V器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kW为例,6kV电机电流仅60A左右,而1700V的IGBT电流已达2400A,3300V器件电流达1600A,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kW,电流也只有140A左右,仍很小。
  
    国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kV,2.3kV,3kV,4.2kV,6kV,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。
 
    输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。

4:隔离变压器问题
    为了隔离、改善输入电流及减小谐波,现在所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种配置短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kV和6kV不可,功率2500kW以下电压可以不超过3kV,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。
    200kW~800kW以下的变频调速宜选用380V或660V电压等级。它线路简单,技术成熟,可靠性高,dv/dt小,价格便宜。仍以560kW电机为例,630kW660V的低压变频器约35万,而同容量6000V中压变频器约90万。实现的方法有低-低,低-高,高-低和高-低-高等几种形式。由于电机,变压器的价格远低于变频器,即使更换电机、变压器也合理。

5:原有6kV高压电机如何与3.5kV变频器电压配套
    自建国以来传统的6kV高压电机是已投产的主要产品,为了推广3.5kV变频器不可能再花钱更换电机,作者提出一个简便方案,以供参考。
    制造厂原有6kV电机一般均为星形接线,其相绕组承受实际电压为3468V,故只要将绕组改接成三角形其它不变。配3.5kV变频器就把变频器电压从6kV下降到3.5kV,从表3可见4.5kV器件不串联就可承受3kV耐压。如果用1.7kV器件3串即可。制造成本将下降30%。而我国目前30MW机组最大电机2500kW采用3.5kV电压完全合理。

6:对电网谐波污染的防治措施
    从实用角度整流桥组成12相整流可消除5、7次谐波已基本满足电网谐波要求。因此400kW~800kW采用12相整流即可,1000kW~2500kW采用24相也可以符合要求





世界真奇妙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-08-23 00:24:00
21楼
楼主第5点说的有错误,AC3468V是交流有效值,其峰值是4904V,4.5kV器件不串联是不行的,问题还远非如此简单,由于实际电路高速开关工作时有电压尖峰,电流越大时电压尖峰越大,大电流工作时1700V的实际使用电压一般最高为DC1200V,再考虑电网电压的波动,1700V的器件串联数量不得少于5个。据我所知,利德就有6KV变频器用5级功率单元串的产品,采用的就是1700V器件,5级功率单元串承担的电压额定值就是AC3468V。

除此以外,楼主所说的很多问题都缺乏有力的论据,只强调一次性投入的代价,根本就不提运行成本,只强调低压的好处,根本就不提大电流的坏处,结论下得太轻率了,好像整个国家的电力拖动体系都存在严重问题。

大溪水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2006-09-01 10:24:00
22楼
世界真奇妙说的太好了!经典到位!

曹永刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2004年2月16日
发表于:2006-09-07 12:46:00
23楼
合康亿盛已生产制动能量回馈回电网的变频器

cgy5236

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2006-09-09 17:34:00
24楼
周公解梦

传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2006-09-28 11:34:00
25楼
咨询一下马小亮先生吧,他可是国内的顶级专家,他的观点完全和楼主一致。

世界真奇妙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-09-28 20:49:00
26楼
TO:传动
马小亮先生是顶级专家,是哪方面的顶级专家?起码不是“全家”。
楼主所说的问题,基本上没有高深的学术问题,主要是一些实际应用的工程技术问题,在工程技术问题方面,马小亮先生恐怕不是顶级专家。
说马小亮先生的观点完全和楼主一致,楼主说了很多,不知哪些与马小亮先生的观点一致。我认为,马小亮先生至少不会赞同楼主的第5点。

佳灵变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-09-29 16:10:00
27楼

佳灵变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-09-29 16:19:00
28楼
说的太模糊了 不太懂

年轻的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2006-10-10 13:23:00
29楼
好铁,让人长见识!

zhfvvv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年9月10日
发表于:2006-11-03 18:15:00
30楼
震撼具说:佳灵公司总工程师,国产第一台变频器开发者之一,吴加强先生愤然离开佳灵公司。去向还不明。那个企业若获此高手,将如虎添羽。看看吧。

传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2006-11-07 18:31:00
31楼
to:世界真奇妙
您是马教授的学生吗?我知道马教授理论功底扎实,尤以工程应用见长,先生何以如此评价马老先生?
我听过马老的课,也拜读过马老的若干文章。

世界真奇妙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-11-08 20:47:00
32楼
TO:传动
根据您的说法“马小亮先生的观点完全和楼主一致”,楼主在第5点中有明显的错误,这是一个很一般的工程技术问题,大家又如何来认可马大教授这个顶级专家呢?
我不认识马教授,也从未读过马老的文章。
我对知名专家教授决无不敬之意,但是,也决不迷信名人。

长见识

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2006-11-11 10:56:00
33楼
老曹说合康亿盛已生产制动能量回馈回电网的变频器。我不看好合康的产品。返修率太高了~~~~在10月份,投标老是不中,已经看出合康的声誉了。合康10月的定单估计只有2台。说老实话,合康真的看不到希望了。领导层已经完了 ,海外部经理的离开,市场部经理的离开,行政部经理的离开,李玉琢的离开。留下的都是写虾兵蟹将你说还能成什么气候吗?

大鹏飞翔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2100
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2006-11-15 07:43:00
34楼
经典,学习中 说的太模糊了 不太懂

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-11-15 08:08:00
35楼

诺舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2006-11-23 16:10:00
36楼
有道理可以好好想想,要以实际出发!

合-作

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2006-11-26 22:29:00
37楼
我公司欲改造10KV  580KW  1400KW 800KW 高压电机,请将高压变频器资料发给我的邮箱WORK-ZP@163.com

独来独往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 378回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2006-11-26 23:40:00
38楼
长见识了。

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-11-27 07:44:00
39楼
顶一个!

踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2007-01-09 00:08:00
40楼
周工的评论非常到位,又长了不少见识