首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

高压变频器的选型--注意事项 点击:19526 | 回复:147



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-30 16:46:00
楼主
感谢周工提供!

1:选择过高电压等级的弊端
    选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。
    可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。

2:变频器容量与整流装置相数关系
    变频器装置投入6kV电网必须符合国家有关谐波抑制的规定。这和电网容量和装置的额定功率有关。
    短路容量在1000MVA以内,1000kW装置12相(变压器副边双绕组)即可,如果24相功率就可达2000kW,12相基本上消除了幅值较大的5次和7次谐波。
    整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著,而制造成本过高。如果电网短路容量2000MVA,则装置容许容量更大。

3:把最高电压降到3kV以下可节约大量投资
    从电力电子器件特性及安全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kV变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kV变频器若是用1700VIGBT,以美国罗宾康的PERFECTHARMONY系列6kV高压变频器为例,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300V器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kW为例,6kV电机电流仅60A左右,而1700V的IGBT电流已达2400A,3300V器件电流达1600A,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kW,电流也只有140A左右,仍很小。
  
    国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kV,2.3kV,3kV,4.2kV,6kV,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。
 
    输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。

4:隔离变压器问题
    为了隔离、改善输入电流及减小谐波,现在所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种配置短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kV和6kV不可,功率2500kW以下电压可以不超过3kV,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。
    200kW~800kW以下的变频调速宜选用380V或660V电压等级。它线路简单,技术成熟,可靠性高,dv/dt小,价格便宜。仍以560kW电机为例,630kW660V的低压变频器约35万,而同容量6000V中压变频器约90万。实现的方法有低-低,低-高,高-低和高-低-高等几种形式。由于电机,变压器的价格远低于变频器,即使更换电机、变压器也合理。

5:原有6kV高压电机如何与3.5kV变频器电压配套
    自建国以来传统的6kV高压电机是已投产的主要产品,为了推广3.5kV变频器不可能再花钱更换电机,作者提出一个简便方案,以供参考。
    制造厂原有6kV电机一般均为星形接线,其相绕组承受实际电压为3468V,故只要将绕组改接成三角形其它不变。配3.5kV变频器就把变频器电压从6kV下降到3.5kV,从表3可见4.5kV器件不串联就可承受3kV耐压。如果用1.7kV器件3串即可。制造成本将下降30%。而我国目前30MW机组最大电机2500kW采用3.5kV电压完全合理。

6:对电网谐波污染的防治措施
    从实用角度整流桥组成12相整流可消除5、7次谐波已基本满足电网谐波要求。因此400kW~800kW采用12相整流即可,1000kW~2500kW采用24相也可以符合要求





平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-01-17 20:31:00
1楼
经典。。
阐述到位。。

LGR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-03-30 09:37:00
2楼
可惜,很多地方要旁路的,3KV没法解决,或附加开关柜啊!

LGR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-03-30 09:44:00
3楼
目前欧洲比较成熟的产品均为3.3KV输出的(其电网就是3.3KV),如ABB,西门子等。
6KV电压等级上,进口主要是ROBICON的690V叠加模式,器件多的吓人啊,国内有几家做6KV的,主要利得华福,全按照ROBICON方式。
有几台能无故障运行1年的??

yangzijiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 15:27:00
4楼
选择变频器制动单元的公式有没?或者有别的方法吗?盼赐教!

yangzijiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-27 09:46:00
5楼
对于位能性负载,变频器制动方式能不能采用回馈制动,即将能量回馈到交流电源?采用制动单元和制动电阻的公式能否提供?盼各位指点!

★飞翔★

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-04-28 21:47:00
6楼

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2006-04-29 08:54:00
7楼
感谢,周工就是周公么?前辈写得好,能否再多一点实践中碰到的问题。
我碰到一个同步电机,大功率的。要是变频控制的话,它的励磁该如何处理?

变频小王子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2006-04-29 10:07:00
8楼
高压电熔炉是否可以采用高压变频器呢?
变频器(400Hz)---电熔炉变压器-----电熔炉
急须厂家支持!有实力的厂家请至信bianpinshijie@126.com
沈阳华垦电气有限公司
隋朝群  024-23881528

周河江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-04-30 21:18:00
9楼

苏 苏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-12 21:57:00
10楼
还是不明白啊,变频器是放在电机和动力线中间的,改变电机的星三角接线又不影响动力线的电压等级,怎么就能让6000V的电压后面跟3.5KV的变频器了呢

请指教啊,偶是新手

雨季里的蚯蚓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2006-05-16 12:03:00
11楼
高压变频使用的行业有很多,对选型上有所不同,楼主能否做下一下更详细的内容。
谢谢了,周工,如火

悬空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2003年3月13日
发表于:2006-06-02 07:44:00
12楼
佳灵人是厉害,你让他做"神七"他们照接不误,只不过做出来的变频器不敢恭维,在大同马脊梁号称用得不错,但各位不知,马脊梁烧了四台高压电机,大事369,小事天天有(当然是说法),今年四月份又着了一次火,烧了其中一台的进线柜,所幸的是当班工人反应快,要不然马脊梁就惨了.最近据说大同铁峰煤业公司去年定的二台1140V/400KW的变频器到现场的开箱率为零.没有一台能运行的,现场调试人员说要拉回去重调试再到现场!

沉默人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年4月21日
发表于:2006-06-17 15:26:00
13楼
“悬空”你上不着天,下不着地,吃气吐风,污染环境。你刚离开佳灵,就扩大事实,编说故事,损坏佳灵,平衡你被辞退的心态。那也太那个了吧。马脊梁佳灵高压在04年安装时确有烧电机,在与大煤集团技术分折会上,双方都认同,双方都有因素,不与追究责任。从04年正常运行至今,没烧过电机,对吧。铁峰1140v/400kw皮带机变频器选型小了,老是过载保护,后换在一条小皮带机,一切正常,你怎不告诉大家。为此,再购第二台增容型的,到了铁峰库房,碰到铁峰矿发生事故,企业整顿,人员变动。至今未开箱,当然未开箱,便为0罗。悬悬,你千万不要无故损害你的老家啊!

蓝图

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 479回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-02 10:45:00
14楼
经典,学习中

zhaoyanhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2006-07-05 22:04:00
15楼
你把电机的接线改了,如果变频器故障了,再切工频旁路怎么办,如果要把现在的三角形接法改回星形解法,手动的话,还要停机,自动还要加一堆接触器,所以这个方案我认为是不可行的。

木一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2006-07-19 11:10:00
16楼
我是新手,才刚刚接触高压变频,很有兴趣!也想为公司的6000V高压空压机选购一台变频器,却不知如何着手!希望高人指点!!我们的空压机是进口的,自身有PLC控制,是否可以改为变频控制?敬请仙人指路!谢谢!!

耿一夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2006-07-20 00:36:00
17楼
您的空压机6000v功率是多少?anntg64640000@yahoo.com.cn

陈俊涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2006-08-01 09:11:00
18楼
非常好,周工的评论非常到位,又长了不少见识 。呵呵

hi-fibbs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年8月10日
发表于:2006-08-10 15:35:00
19楼
刚发现这个网站,真是恨相见晚呀! 很好

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-08-22 11:54:00
20楼
周工,真是好佩服你.你能讲一下高压变频器的工作原理吗.谢谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页