变频在空压机上的疑问 点击:8709 | 回复:92



请回复

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-12-21 12:19:00
楼主
我改了个空压机(活塞),用的是英威腾变频器.电机75KW,输入电流60A,可输出电流有110A了.我搞不懂了.怎么相差这么大?正常吗?
 



11250

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-12-21 13:00:00
1楼
你是用万用表量的吗变频器上有监控电流你看看

清心

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:804
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2005-12-22 15:26:00
2楼
请问楼主:
在你所说的这种情况下的变频器的运行频率是多少?
如果运行频率较低而供气压力比较高就会出现上述请况,请核实!

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2005-12-22 15:51:00
3楼
 这种情况很正常...
 变频器的输入端功率因数在全频率段在0.95以上,电机的无功电流
由变频器内电容器提供,特别在低频段,这种现象更为明显。另外低频段输入的电表测量误差非常大,无精度意义。。。

混在工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2005年11月23日
发表于:2005-12-22 16:18:00
4楼
是不是测量的问题啊。

奔三小学生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-01-08 17:10:00
5楼
应该是输出的靠近实际值,钳型表检测不到谐波干扰

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2006-01-08 21:48:00
6楼
变频器是一个电能接力装置,其输入功率基本和输出功率相等。空压机是恒转矩负载,在变频时的电机电流几乎不变,而其电压在变化;变频器输入的电压不变,而输入电流与变频一起变化。75KW空压机额定电流为140A,频率低于50HZ 时电流稍有变小。输入电压乘输入电流等于输出电压乘输出电流,这样就不难理解上面测量的结果了。

duzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-01-09 19:15:00
7楼
没事这是正常情况

invert_contrans

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2005年2月20日
发表于:2006-01-09 20:00:00
8楼
输出频率是多少?如果输出频率小与40HZ,这是正常情况,因为输入电压为正常的工频电压(380V),输出电压为变频输出电压(随着频率的降低同步降低),输入电压乘输入电流等于输出电压乘输出电流,这样就不难理解上面测量的结果了。

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-01-09 20:02:00
9楼
根据功率守恒,输入电压×输入电流≈输出电压×输出电流,当你的电机工作在额定频率下时,电压也没有达到额定值,那么输出电流肯定大于输入电流,有什么奇怪的。

大家一看到这种问题就往万用表不准上去想,是不对的。同一个万用表测量,就算是表不能采样到高次频率的电流,输出电流检不到,输入也是照样检不到的。同样的误差,输出与输入的电流差值应该是接近真实值的。

caihongjian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-01-10 10:55:00
10楼
我曾经用LG变频器改过一台活塞式空压机,也出现过这个情况,这个纯属正常,节电不节电要看输入变频器的电流。我建议活塞式最好不要改,在低速时油供不上会出现烧轴瓦现象。

梅花

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2006-01-10 16:28:00
11楼

飞猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-01-16 19:11:00
12楼
请教大家个问题,万用表能测真有效值吗,在频率有大的变化了后.要是能测,我也买个测一下

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-16 21:14:00
13楼
 请教大家个问题,万用表能测真有效值吗,在频率有大的变化了后.要是能测,我也买个测一下
看是什么万用表,如果是真有效值万用表就可以

飞猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-01-17 21:57:00
14楼
我已经找到了这样的万用表

张艳春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年1月20日
发表于:2006-01-20 15:35:00
15楼

张艳春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年1月20日
发表于:2006-01-20 15:39:00
16楼
刚到这里,看到这个贴子加了精华贴,就近来了,看了之后对这个问题还是刚不太清.不知道以上跟贴者中有没有英威腾的技术员,如没有,那是不是可以请你们给大家解释一下,毕竟你们是专业搞这个的,大家共同进步,这样对英威腾也是很好的宣传呀!

方涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2006-01-22 11:45:00
17楼
同意蔡洪建的看法:活塞式空压机变频后不仅不利于润滑,而且会加剧电机热损失

三相异步电机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2006-01-24 16:48:00
18楼
我顶,我以前就试过,效果不佳,而且不宜控制。

大阿福

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年6月18日
发表于:2006-01-24 17:05:00
19楼
楼上有几位朋友讲的有些道理,在空压机做节能改造的时候要注意设备的使用工艺,不能单为了节能而不管其它的因素,否则如果长时间让空压机工作在低速,空压机会因为润滑不足而对机器的使用寿命造成影响。有些大功率的活塞式的空压机有单独的润滑电机供油,再改造时要注意将该电机的电源接驳为市电供电,不要用变频回路电源,以免轴瓦过热,同时要设置空压机的下限速度,以保证设备的安全运行。

sunny1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2006-01-25 09:14:00
20楼
楼主的问题我也碰到过:应用中是ABB ACS510 90KW变频器带75KW变频电机,应用于水泵中,恒转矩,最大频率70HZ。使用中在30HZ时电流达到额定电流140A,却不能满足水压要求,50HZ降到100左右,可满足要求,后通过修改u/f曲线解决问题。