熟悉S7-300与S7-200通讯的请进
点击:
1303
| 回复:
10
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-12 16:36:00
楼主
各位大侠:请教个问题:我知道主站S7-300在S7-200从站中,不需要对通信进行常规意义上的编程,但需要设置从站缓冲区的大小,它不参与数据交换的协调过程,整个数据交换完全由主站程序控制。但需要将进行通讯的数据整理存放在V存储区,作为特定的与主站通信的共享数据区,主站可通过通信间接控制从站PLC的I/O。我分别作了S7-200控制程序及s7-300组态程序,具体如何进行通讯设置我不太清楚,想请大师指点,非常焦急呀!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-12 19:06:00
1楼
是通过PROFIBUS-DP通讯吧,参考以下内容:
[url=http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=291586]http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=291586[/url]
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-13 20:53:00
2楼
谢谢你的指引
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-14 15:21:00
3楼
这个书面的知识我都背过了,但是具体怎样实现我还是做不出来,很想有高手特别是自己有过经历的给我指点一下,具体实施方法。我的邮箱:zhangyiyu327@163.com qq:370416652
回复
引用
举报
pangpang11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 110回
年度积分:0
历史总积分:759
注册:2004年5月18日
发表于:2005-12-14 15:48:00
4楼
支持
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-15 15:16:00
5楼
是具体做的人不多,还是会做的人不说,怎么形成这么个风气?真是纳闷!
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-16 11:06:00
6楼
其实就那么简单,不要把它想的太复杂,我做的与网站上提供的一样;你提提出现的问题,这样可能更好解答。
回复
引用
举报
putao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-16 11:30:00
7楼
你把问提说清楚才能有人回复你的问题,看看你上面说的一点条理都没有,你让别人怎么帮你呢?
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-19 14:34:00
8楼
好的,我所不清楚的是:1、S7-200的编程中如何预设 V区,以及如何用MOV命令进行传送变量(VB0~VB31)。
2、在S7-300组态中,我的em277采用的是32字节输入/32字节输出,对应的Iaddress为4...35,Qaddress为4...35,我所设置的偏移量为应为4?还是怎样设置?
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-19 14:42:00
9楼
loden,你具体做过?这是我的qq:370416652,你能具体指点一下吗?不胜感激!在这回复太慢。期待着你能跟我联系
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-21 21:51:00
10楼
说出来后没有人响应
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
RS-232接口定义及连线!
[1653]
can-bus2.0b与can-open区别
[2819]
技术交流讨论贴:RS485和RJ48...
[7564]
请教6RA70直流调速通过profi...
[2995]
CAN基础知识
[5625]
求助:谁有西门子PDM软件
[1369]
刚进可口可乐公司,内部全部是...
[4538]
现场总线协议设计技巧
[4274]
请问:mis系统是什么东西?
[1522]
关于CAN总线中COB-ID,Can-ID...
[2382]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号