楼主
谢谢!检查过了,是光纤通讯,只用二通道做主从,其他通道都未激活。掉电后故障消失,又要等一两个星期才会在报故障。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-13 08:37:00
1楼
故障信息有吗?可以看一下故障日志。
回复
引用
举报
小小@人物
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2006年1月09日
发表于:2006-01-09 11:26:00
2楼