ABB变频器的故障求救 点击:1261 | 回复:4



银宇

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-12-10 09:18:00
楼主
我有一台ABB400变频器22KW的,现在上电无任何反应,显示板也没有显示.开机检查发现,靠近开关电源变压器的560微法35伏直流电容爆了,换一个后,显示板有显示,但是又马上爆了.经检查输入输出模块都是好的,经分析故障应该是电源部分,因没有图纸,终不得要领,希望同仁能指点,先谢过了.



黄紫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-10 11:46:00
1楼
你的变频器是22KW的
那电机的是多少千瓦的啊 

天河贝能

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年9月16日
发表于:2005-12-10 22:48:00
2楼
旁边的贴片元件有击穿的,注意检查

广州人

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-12 14:25:00
3楼
楼上说的有道理。

万用表红表笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2004年7月31日
发表于:2006-03-24 21:40:00
4楼
硅有没有击穿

热门招聘