和利时的数据修改和下装非常不方便,而且需要的时间很长。假如要增加一个测点,首先一个问题就是硬件位号不能改变,因为一旦修改就会造成全下装,引起控制器停止运行,所有数据恢复初值。其二,要在控制器组态软件中,增加一个全局变量,一个由电量程转工程量量程的转换模块,然后编译、增量下装。第三步,在上位软件Citect中要增加一个变量标签,一个趋势标签,一个报警标签,编译通过后,重启主服务器、从服务器,再依次启动各个操作员站(客户机),至此新增测点才会生效。系统无法实时组态。厂家自己不敢在线修改逻辑。
我赞成这个描述,很专业很真实!
2007年7月,南京钛白化工公司订购了和利时公司的HOLLYSYS新一代MACS集散控制系统,有8个含有控制机柜的房间,9个操作室,18台操作电脑。
南京红山路184号 谢纳新 (仪表采购工程师) QQ:346576359. xienaxin@qq.com
2009-02-12 中午