看了很多告诉的帖子,小弟在此也贱言几句:
从变频的设计理论出发是不建议装接触器的,因为在动态及变频在输出的时候如果输出段有接触吸合,会产生一个回升电流返回变频,那么变频器会出现故障,当然在静态的情况下是可以的,也就是说变频器在没有电输出的时候是可以的!
在者就是以个人的实际经验来看,我是做空压机节能是都能用到变频器,22KW-300KW,共计有300台多一点,其中约有20台是做的在静态的情况下动作接触器,其他的都是在动态的情况下做的,最长5年多了,我就发现用了一台丹佛斯出现过故障过电流(之后在没有用丹佛斯)其他没有发现变频器有出现过故障,那么我们用的变频器有ABB? 3台 丹佛斯1台,富士2台,东达20台 其他的全是用的东元变频气。
看了很多前辈发表的言论,小弟也在此小言几句:
以变频设计的理论来讲在输出端加装接触是不可以的,因为在输出端如果装有接触器变频在有输出的时候此时的接触器有吸合动作,会产生一个回升电流返回到变频,这个时候变频器如果不能吸收掉这个电流那么会跳变频器过电流故障。当然如果在没有输出的时候先动作是没有问题的。
在者就是个人的实际经验,本人是做空压机变频节能的,目前也做了300台多一点,从22KW-300KW其中有20台是在变频器没有输出的时候动作输出接触器的,另外的都是在输出的时候动作接触的我就发现过一台启动的时候偶然发生过过电流故障(变频器是丹佛斯132KW我们还是用在110KW? ATLS空压机上面的)变频器的品牌用了有 ABB-3台37KW-55KW? 富士两台90KW-110KW 安川一台160KW 丹佛斯一台132KW ,约20台东达? 其他的全是东元的。时间最长的做了5年半了
以个人观点,现在的变频基本上可以克服这种回升电流》
如有不对之处请前辈指出 谢谢