《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



要吃饭呢电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1849
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-07-28 00:41:00
1241楼
太好了,这个东西可以在面板改设置,来做到点动正反转吗?

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-28 13:08:00
1242楼
原来如此: 这是操作站通讯故障,一般由两个方面引起:一是,操作站通讯线断或插头松动;二是,操作站损坏。

少黄:象你这样的问题应该是电机出了问题,你先把电机的换向片打磨清理,再检查电刷刷架是否有松动或者移位,一旦刷架移位就偏离了电刷电气中心线,在线圈内就产生了比较大的环流从而产生很的电刷火花。如果以上两个方面都作了也没有效果,就说明电枢线圈多少也有点损环了。

张涵:请你说得再详细点。以于590来说点动正反转是它能功的一部分。

回复本条

    

聊聊QQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-07-28 17:15:00
1243楼
谢工: 你太客气了!!!!
   

回复本条

    

共同进步 _44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-07-28 21:48:00
1244楼
TO爱浪:
你测速板参数设置对吗?
注意测速板那个黑色拨钮选择的应该是直流反馈而不是交流反馈。
如果以上都没问题那就要检查测速机与直流电机连接器是否有问题

回复本条

    

NN浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2006-07-29 09:15:00
1245楼
石老师及各位大虾:
    有个问题想请教大家:我有个590原先是坏了一个162A可控整流模块(电枢),现把三个162A可控整流模块都换成了255A的可控整流模块。现出这样的问题——接上电机轻载(电机只带上减速箱)试机时基本上电流及转速都稳定,但带上负载时,转速不稳定,电枢电压、电流波动大(励磁电压稳定)。希望各位大虾帮我分析分析什么原因,如何解决?在此先谢过!!!!

回复本条

    

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2006-07-29 10:20:00
1246楼
石老师,你好,我是一个新手,看了你的资料,我受益非浅,我前天刚装了一台新的590直流,出现了一些问题,今天才上网看到你的资料,问题是新机没有调过参数通电起动就会烧励磁保险,换上以前坏了的那台590CPU板运行正常,我又没有中文说明书,后来是从广州传真了参数改了才正常了,刚刚从你们网站上下载的中文说明书怎么打不开,(拒绝访问)是不是还要装什么软件才可以打得开,可不可以发一份到我的邮箱里让我学习一下,谢谢了,

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-29 11:26:00
1247楼
爱浪: 这样的问题多数情况下出在触发线路上,你首先认真的检查一下触发线路插头有没有松动或插错,检查触发板是否损坏。有条件的可以用视波器看看六脉冲的波形。


初学者小王: 请留下邮箱。

回复本条

    

jy黄亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-29 11:40:00
1248楼
石工你好:我这里一台可逆冷轧机工作中不定时间.不定情况.一边张力报过流故障,好像速度低次数少,速度高次数多,转换正反冲(开正冲在电机未停即开反冲.或开反冲后电机末停很快开正冲)就报过流,开正冲后停下再开反冲一般不会报过流,望你指导,谢谢

回复本条

    

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2006-07-29 14:32:00
1249楼
今天看到石老师的资料高兴得忘记留邮箱了
我的邮箱是
wangyongsheng_41@163.com
谢谢了

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-29 17:52:00
1250楼
小小黄:问题出现电机上,你先把电机的换向片打磨清理,再检查电刷刷架是否有松动或者移位,一旦刷架移位就偏离了电刷电气中心线,在线圈内就产生了比较大的环流从而产生很的电刷火花。如果以上两个方面都作了也没有效果,就说明电枢线圈多少也有点损环了。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-29 17:55:00
1251楼
小小黄:有一点很重要,你要确认一下,你的电机以前是不是长期运行在过负载状态.

回复本条

    

野兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2006-07-30 23:26:00
1252楼
谢工:直流测速发电机如何与590连接.因为我找不到G3,G4.过电压报警如何解决.

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-31 08:51:00
1253楼
野兔:

回复本条

    

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-07-31 10:41:00
1254楼
+是G3-是G4,将测速反馈选择拨到DC(现在是AC),现在电机应该最高速工作在1000转(DC110V伏对应2000转的测速机).如果超过电机的基速,要启动弱磁始能.

回复本条

    

富士工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2006-07-31 14:31:00
1255楼
我公司是日本RKC温控表,欧陆590直流调速器的首席代理商。公司在冶金,塑料,印刷行业的电气成套(设计,制造,调试等)方面有着良好的信誉与好评!同时我们对于冶金行业有着丰富的经验,对于轧机我们最大的做过1450的,有兴趣可来人来电咨询洽谈!
代先生,电话(0)13818501021
另还有欧陆的中文使用说明书.

回复本条

    

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:75帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5150
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-07-31 14:55:00
1256楼
请问谢工:弱磁时是通过驱动器参数设置在基速以上时自动弱磁运行还是改变励磁电源的同时设置相应参数?如何使弱磁运行时速度尽可能的稳定?

回复本条

    

SDZB _73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2006-08-01 16:46:00
1257楼
谢工:  
    我在检修590的时候,发现590的电源板出了问题。电源板采用的开关电源,而这个开关电源里面主要的器件是BUX446,请问:BUX466是三级管还是绝缘栅管?
    现在主要的问题就是这个BUX446温度太高,太危险。
    我想请教的是如何检修开关电源,过去我检修电视机开关电源的时候是需要增加假负载电路的,不知道检修这种开关电路是否需要假负载?如果不加的话是否可能烧毁开关管?

回复本条

    

SDZB _73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2006-08-01 16:53:00
1258楼
谢工:
   还需要请教一个问题:就是590控制板上面采用的大部分都是贴片元件,我想请教一下关于贴片元件的拆卸问题?如何能够在不损坏元件的情况下,完整的拆卸?
  

回复本条

    

SDZB _73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2006-08-01 16:53:00
1259楼
谢工:
   还需要请教一个问题:就是590控制板上面采用的大部分都是贴片元件,我想请教一下关于贴片元件的拆卸问题?如何能够在不损坏元件的情况下,完整的拆卸?
  

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-08-02 11:44:00
1260楼
sdzbzczyc:兄弟不好意思呀,维修硬件这方面你比我还要内行多了,我是真的帮不了你的啦,我目前所修理的590硬件都是与朋友合作的。

回复本条

    