        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



落单的候鸟 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-05-23 19:22:00
861楼
各位前辈们,行行好,给小弟指点指点啊!

回复本条

    

海鸟 _51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-23 20:20:00
862楼
TO落单的候鸟:
   可以把收卷机组态成速度环控制,放卷机组态成张力控制

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-23 21:17:00
863楼
青岭笑傲生: 正确的方法还是应调整零速偏置ZERO SPEED OFFSET。不过一般的控制方法静止逻辑STAND STILL LOGIC还是应设置为ENABLE。
     落单的候鸟: 我在第6页有介绍不妨看一看。如果上传不了图纸,可以把资料发到我的邮箱:xie110258@163.com。
    谢谢大家!各位要的资料已发送到邮箱请查看。

回复本条

    

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:75帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5150
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-05-24 08:35:00
864楼
再次感谢谢工!

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-05-24 08:47:00
865楼

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-05-24 09:05:00
866楼
谢工你好:我看了您第十六页的留言C5好象不能这样用,我是这样做的
C4-292,C6-261,C7-262,RAISE/LOWER-309,SPT SUM1 DEST-5,MIN VALUE-0%

回复本条

    

海鸟 _51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-24 12:48:00
867楼
各位大俠:
   您们好!
   现我想把591C(不可逆)改为590C(可逆),硬件部分我已加了三块可控硅,六个脉冲电压输出,六对脉冲触发脚,启动后出现三相故障报警,何解?(591C是完好的)

回复本条

    

COOPERSH1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年5月03日
发表于:2006-05-24 12:56:00
868楼
谢先生:
您好!
在我的使用后,感觉590的人机界面确实做得不错,而且比较容易上手。
不过单机控制不难,难得是系统集成,比如使用多台590用于张力控制。我有这样的设备,但是没有开发过类似系统。
不知道您怎样认为?
而且,对于新手,我感到刚入行就直接接触数字式调速器,即使有了一定的了解之后,也有一种隔着纱的感觉!
所以我建议新手最好能熟悉模拟系统,这样对数字系统一定会有更深刻的了解!

回复本条

    

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-05-24 15:03:00
869楼
说的好,支持!!!

回复本条

    

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-05-24 15:04:00
870楼
中文的可以我发一份吗,谢谢
EMAILL:wangpeifeng1111@sina.com

回复本条

    

茂枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-24 15:49:00
871楼
谢工你好!
我在你提供的网址里只找到590+的说明书,找不到CELITE6.02软件!有时间你发CELITE6.02软件给我邮箱好吗!谢谢你了!!!
EMAILL:fmffxw@163.com

回复本条

    

落单的候鸟 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-05-24 17:25:00
872楼
先谢谢石工和海鸟前辈,待我把机械传动图和电器图纸整理好了发你们邮箱,到时还望进一步讲解一下,谢谢了!

回复本条

    

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-24 18:47:00
873楼
591电源板上好象有LK1,LK2,LK3短接线应该拆掉加脉冲变压器就可以当590使用了

回复本条

    

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-24 18:50:00
874楼

回复本条

    

风轻轻吹 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2006-05-24 20:43:00
875楼
落单的候鸟:也发一份到我的邮箱吧,我也看看

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-24 22:44:00
876楼
于幸福:C5是可以用的,只不过要把C5的原目的标记[497]连到[68]上来。你所做连接也是一种方法,而且比我的要好,不过你要在斜坡功能块里的外部复位再用一个数字输入口连接上比较好。
    coopersh1:你说的很有道理,我也有同感。
    海鸟: 于幸福说的应该就是你的答案,你打电话给我之后,我又问了其他的朋友应该是这样。

回复本条

    

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1643
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2006-05-24 22:57:00
877楼
我又一台590 /180A 的直调
因为改为变频了
原电机已坏
现在直调是好的
有需要的,可以处理,并帮助解决相关调试等问题

回复本条

    

海鸟 _51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-24 23:01:00
878楼
     
    先谢谢你-于幸福及谢工,明天我再试试,谢谢你们!!!

回复本条

    

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-25 09:23:00
879楼
请问哪位知道欧陆是否能做十二相整流

回复本条

    

海鸟 _51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-25 11:04:00
880楼
   
   谢谢于幸福及谢工,今天调试成功了,谢谢你们