当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
运动控制
我要发帖
快速解决欧陆驱动器
点击:
668
| 回复:
0
GZCLIN
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:323
注册:2004年3月29日
发表于:2005-11-30 10:48:00
楼主
国外产品的确好用,但一坏麻烦就比较大了,工厂电工一般都没办法解决,也不知道从何入手.就如前几天我从染厂拿来一台180A,工厂不是不能用,就是时不时就自动停机,经查看原来是脉冲丢失报警,这种问题真的很少见,仔细考虑一下,这个问题一定是软问题.然后开始试机,结果什么问题也没有.但是用户就是用不好,再想原来用户一台机带17个直流马达.我想一定是590内部闭环信号接受与发送的不一至,但马达也没问题,所以我就把590的CPU内部参数修正了,结果好了.