发表于:2005-11-23 17:25:00
楼主
用户为DCS系统配的UPS输出为三相四线380VAC,现要设计一配电柜给DCS分配220VAC(DCS根本就没有三相四线380V的用电需要),死客户就是不肯将定购输出为单相220V的UPS,还要求将三相380V 当成三路单相220分别给不同机柜供电。
我告诉他这样相间的电流负载不可能平衡,鸟人还是坚持。请问这样使用符合电工规范吗?
我也想过配个变压器把380V转成220V,但这不是脱了裤子放p,多此一举么,直接让ups输出为220多方便。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
今天真好
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:359
注册:2005年1月18日
发表于:2005-11-25 14:48:00
1楼
三相380V是三进三出?
合理的分配一下负载到每一相也没什么不好!
如果一相接UPS其他几相不接,如果这一相功率较大,会产生相和相之间不平衡。