一、E01 恒速运转过流
原因:
1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障
处理措施:
1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式
说明:CT检测
二、E02 减速运转过流
原因:
1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动方法不合适
处理措施:
1、检查输出各项、2、延长减速时间、3、使用模糊逻辑加减速、4、检查制动方式
说明:CT检测
三、E03 加速运转过流
原因:
1、负荷突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、启动频率调整太高、5、转矩提升太高、6、电机被卡住、7、加速时间过短、8、变频器与电机之间连接电缆过长
对策:
1、使用矢量控制、2、转矩提升、3、延长加速时间、4、增大变频器的容量、5、使用模糊逻辑加减速功能、6、缩短变频器与电机之间距离、7、调试A69-70(SJ300系列)范围15~40HZ
说明:CT检测
四、E04停止时过流
原因:
1、CT损坏、2、功率模块损坏、3散热风扇卡住或损坏时
五、E05 过载
原因:
1、负荷太重、2、电子热继电器门限设置过小
对策:
1、减轻负荷、2、增大变频器的容量、3、增大电子热继电器门限值
六、E06 制动电阻过载保护
原因:
1、再生制动时间过长、2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错
对策:
1、减速时间延长、2、增大变频器的容量、3、A38设定为00、4、提高制动使用率
七、E07 过压
原因:
1、速度突然减小、2、负荷突然脱落、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负荷惯性过大、6、制动方法有问题
对策:
1、延长减速时间、2、增大变频器的容量、3、外加制动单元、4、按照E14故障去检查
八、E08 EEPROM故障
原因:
1、周围噪声过大、2、机体周围环境温度过高、3、L-PCB损坏、4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动或损坏、5、变频器制冷风扇损坏
对策:
1、移去噪声源、2、机体周围应便于散热、空气流动良好、3、更换制冷风扇、4、更换相应元气件、5、重新设定一遍参数
九、E09 欠压
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良、3、10分钟内瞬间掉电次数过多、4、启动频率调整太高
5、F11选择过高、6、电源主线端子松动、7、同一电源系统有大的负载启动、8、电源变压器容量不够
9、限流电阻损坏
十、E10 CT出错
原因:
1、CT损坏、2、CT与IPM—PCB上J51连线松了、3、逻辑控制板上OP1损坏、4、可能84与RS、DM、ZNR损坏
十一、E11 CPU出错
原因:
1、周围噪声过大、2、误操作、3、CPU损坏
对策:
1、重新设置参数、2、移去噪声源、3、更换CPU
十二  E12 外部跳闸
原因:
1、外部控制线路有故障、十三、E13 USP出错
原因:
1、当选择此功能时,一旦INV处于运行状态时,突然来电会发生此故障信息
对策
1、变频器停止运行操作时应该将运行开关关闭后再拉掉电源、不能直接拉电源
十四、E14 INV输出接地故障
原因:
1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降、2、变频器输出接地不好、3、电机接地不好、4、加、减速时间过短、5、CT故障、L-PCB故障、6、IPM损坏、7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、或损坏、8、如果使用电控柜,可能输出输入电缆磨损与电控柜连接一体带电、9、变频器输出电缆断线
10、输出端子松动、11、电机线圈断线、12、电机功率太小、13、由于噪声引起的误动作
对策:
1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性、2、换线缆,或烘干电机、3、更换其它零部件、4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏
说明:启动瞬间检测
十五、E15 电源电压过高
原因:
1、电源电压过高、2、F11设置过低、3、AVR功能没有起作用
对策:
1、能否降低电源电压、2、根据实际情况选择F11值、3、输入侧安装AC电抗器、
十六、E16 瞬间电源故障
原因:
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良
十七、E17~E20选件板故障
十八、E21 变频器内部温度过高
原因:
1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高、2、散热片堵塞
十九、E23 CPU与闸阵列连接故障原因
1、FFC接触不良、2、IC故障、3、驱动光欧性能下降或者损坏
对策:
1、更换或者清洁FFC插头、2、更换新的光欧、3、更换主基板
二十、E24 缺相保护
原因:
1、三相电源缺相、2、接触器或空开触点不良、3、L-PCB与IPM-PCB连线不良、4、IPM与DM连线(仅限30KW以上)
对策:
1、检查供电电源、2、更换接触器或空开、3、换一块L-PCB仍旧不好、再换连线仍旧不好,则IPM—PCB损坏
二十一、E30 IGBT故障
见日立论坛E30处理方案
说明:SJ300/L300P系列无E31、E32、E33等故障信息
二十二、E31 恒速过流
原因:
1、负荷突然改变、2、变频机体温升过高、3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降
4、变频器输出接地不好、5、电机接地不好、6、IPM损坏
对策:
E31、E32、E33、E34主要是输出侧的原因解决办法使用模糊控制
二十三、E32 减速过流
原因:
1、减速时间设置不当、2、速度突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、IPM损坏
二十四、E33 减速过流
原因:
1、速度突然增加、2、负荷突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、启动频率调整太高、6、转矩提升太高、7、电机被卡住、8、IPM损坏、9、载波频率过高、10、IPM-PCB损坏  (仅限J300-750HFE4以上型号)、11、PM与底座的散热硅胶涂抹的不均匀
二十五、E34 停止时过流
原因:
1、变频器震动过大、2、IPM损坏、3、变频器没有垂直安装、4、环境温度过高、5、内部电源损坏、6、制冷风扇不转、7、CP1损坏或者CT损坏PC7、8、9、10、11损坏
二十六、E35 电机过热
热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸
二十七、E60~E69 选件一故障
二十八、E70~E79 选件二故障
二十九、上面四道杠
原因:
1、复位信号被保持、2、面板和变频器之间出现错误
对策:
1、按下(1键或2键)键即能恢复、2、再一次接通电源
三十、中间四道杠
原因:
1、关断电源时显示或者欠压、2、R0-T0板上J62接触不良(仅限SJ300/L300P系列)、3、输入欠压又缺相
三十一、下面四道杠
无任何跳闸历史时显示
三十二、中间四道杠闪烁
原因:
1、逻辑控制板损坏、2、开关电源损坏
三十三 _ _ U
1、输入电压不足时显示

以上信息为本人多年来的经验及实践得出,希望能对不熟悉日立变频器的朋友能提供一些参考作用!也希望各位熟悉日立产品的朋友不惜赐教,加以补充!以上资料如需引用,请著名出处及作者,否则本人将追索侵权

作者:瞿世才  1993年毕业于北京理工大学 现为北京昱能信科技发展有限公司—总经理、日立论坛版主



















cl8888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年7月06日
发表于:2007-07-24 11:13:00
161楼
谢谢!

痛并快乐着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2007-07-27 11:03:00
162楼
 瞿工,请问SJ300的参数A92和F002 有何区别,2者都是加速时间,2者任选一个设定一个数值作为加速时间都可以吗?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-07-27 13:17:00
163楼
A92是第二段加减速时间,不能混淆!

kankan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-07-28 10:03:00
164楼
CL8888:
  日立L300P和SJ300显示面板是可以通用的,包括上面的电位器。美洲向的SJ300机器有的就是配L300P的操作器。   

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-07-28 16:49:00
165楼
不错,日立SJ300系列与L300系列的操作面板是通用的!包括选钮!

努力啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月16日
发表于:2007-07-29 16:54:00
166楼
瞿工你好:谢谢你.我到没有注意变频器报警代码,我叫工人每次干活前让机床运行十来分钟.以后也就没有出现报警了呵呵.以后有问题还得麻烦你噢.我是一名刚参加工作一年的毕业生.以后多指教.非常感谢瞿工您!

westerain

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-08-01 21:36:00
167楼
瞿工你好.因是新手,我现有一日立变频器用万用表1Ω档检测逆变、整流部分时检测结果如下,请教您是什么原因
R(红表笔)----PD(黑)----不导通
S(红表笔)----PD(黑)----不导通
T(红表笔)----PD(黑)----不导通
U(红表笔)----PD(黑)----不导通
V(红表笔)----PD(黑)----不导通
W(红表笔)----PD(黑)----不导通
可调换表笔后同样是都不导通,
R(黑表笔)----PD(红)----不导通
S(黑表笔)----PD(红)----不导通
T(黑表笔)----PD(红)----不导通
U(黑表笔)----PD(红)----不导通
V(黑表笔)----PD(红)----不导通
W(黑表笔)----PD(红)----不导通
是模块里面短路了吗?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-08-02 07:58:00
168楼
不一定,如果PD与P没有短接片就不一定,还有不知道型号,有的是,有的不是,应该测量P-U、V、W、R、S、T

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-02 08:21:00
169楼
不管PD与P有没有短接,PD(红)和R/S/T应该有阻值的,按照westerain: 他说的模块应该是坏了。

westerain

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-08-02 18:51:00
170楼
谢谢!

原野狼魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-08-05 13:32:00
171楼
日立L100的转速调不快,请问是怎么回事,要怎么样调(没有说明书)

原野狼魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-08-05 13:42:00
172楼
日立J100变频器的速度很慢,调不快,没有说明书,请问要怎么样去调?谢谢!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-08-06 08:29:00
173楼
说明书www.bwtco.com上自行下载,不过是英文的,因为停产4年了!

原野狼魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-08-06 13:45:00
174楼
谢谢!

努力啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月16日
发表于:2007-09-26 10:06:00
175楼
 请教瞿工,我一数控车床出现:在换刀过程中,2号刀向3号刀转换过程时,转到3号刀时,刀架又反转到2号刀停下来,刀架只在锁紧的情况才会出现反转对吧?CRT并没有出现报警语句呀。我该怎么处理呢谢谢。

痛并快乐着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2007-09-30 10:42:00
176楼
日立变频器SJ-100 -400W 现在不带负载启动直接报E3,加速时间设定为5S,应该没问题,其他设置应该也没问题,变频器是客户拿过来的新的,而且我将频率已经调得很低了,这是什么原因?所以我想将参数恢复为出厂设置,可是按照步骤恢复不了,这一般是什么原因,请回答,谢谢!

痛并快乐着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2007-09-30 10:47:00
177楼
另问下控制板(我不知道该叫什么板)SJ100EUL R 和SJ100L R的区别是什么?因为用了后面的发现控制端子无效,设定也是对的,不知道什么原因?

hhh319

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年10月06日
发表于:2007-10-06 19:44:00
178楼
瞿工你好,我有一台sj-100变频器,频率老是上不去,在低频跳动,就是上不去,不知道是什么原因,能给分析一下吗,谢谢了,一直用是好的,突然就出现这种情况,有时会报E05过载故障,但电机脱开单试也不行啊。

爱国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2007-10-17 01:01:00
179楼
瞿工你好
我有一台sj-200变频器,没有说明书.自己装的,上电以后电源和运行灯都亮,可是运行键有效灯就是不亮,无法工作.麻烦您了.急

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-10-17 09:28:00
180楼
我的网站上有可以自行查看: www.bwtco.com,资料下栽