一、E01 恒速运转过流
原因:
1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障
处理措施:
1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式
说明:CT检测
二、E02 减速运转过流
原因:
1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动方法不合适
处理措施:
1、检查输出各项、2、延长减速时间、3、使用模糊逻辑加减速、4、检查制动方式
说明:CT检测
三、E03 加速运转过流
原因:
1、负荷突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、启动频率调整太高、5、转矩提升太高、6、电机被卡住、7、加速时间过短、8、变频器与电机之间连接电缆过长
对策:
1、使用矢量控制、2、转矩提升、3、延长加速时间、4、增大变频器的容量、5、使用模糊逻辑加减速功能、6、缩短变频器与电机之间距离、7、调试A69-70(SJ300系列)范围15~40HZ
说明:CT检测
四、E04停止时过流
原因:
1、CT损坏、2、功率模块损坏、3散热风扇卡住或损坏时
五、E05 过载
原因:
1、负荷太重、2、电子热继电器门限设置过小
对策:
1、减轻负荷、2、增大变频器的容量、3、增大电子热继电器门限值
六、E06 制动电阻过载保护
原因:
1、再生制动时间过长、2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错
对策:
1、减速时间延长、2、增大变频器的容量、3、A38设定为00、4、提高制动使用率
七、E07 过压
原因:
1、速度突然减小、2、负荷突然脱落、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负荷惯性过大、6、制动方法有问题
对策:
1、延长减速时间、2、增大变频器的容量、3、外加制动单元、4、按照E14故障去检查
八、E08 EEPROM故障
原因:
1、周围噪声过大、2、机体周围环境温度过高、3、L-PCB损坏、4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动或损坏、5、变频器制冷风扇损坏
对策:
1、移去噪声源、2、机体周围应便于散热、空气流动良好、3、更换制冷风扇、4、更换相应元气件、5、重新设定一遍参数
九、E09 欠压
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良、3、10分钟内瞬间掉电次数过多、4、启动频率调整太高
5、F11选择过高、6、电源主线端子松动、7、同一电源系统有大的负载启动、8、电源变压器容量不够
9、限流电阻损坏
十、E10 CT出错
原因:
1、CT损坏、2、CT与IPM—PCB上J51连线松了、3、逻辑控制板上OP1损坏、4、可能84与RS、DM、ZNR损坏
十一、E11 CPU出错
原因:
1、周围噪声过大、2、误操作、3、CPU损坏
对策:
1、重新设置参数、2、移去噪声源、3、更换CPU
十二  E12 外部跳闸
原因:
1、外部控制线路有故障、十三、E13 USP出错
原因:
1、当选择此功能时,一旦INV处于运行状态时,突然来电会发生此故障信息
对策
1、变频器停止运行操作时应该将运行开关关闭后再拉掉电源、不能直接拉电源
十四、E14 INV输出接地故障
原因:
1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降、2、变频器输出接地不好、3、电机接地不好、4、加、减速时间过短、5、CT故障、L-PCB故障、6、IPM损坏、7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、或损坏、8、如果使用电控柜,可能输出输入电缆磨损与电控柜连接一体带电、9、变频器输出电缆断线
10、输出端子松动、11、电机线圈断线、12、电机功率太小、13、由于噪声引起的误动作
对策:
1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性、2、换线缆,或烘干电机、3、更换其它零部件、4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏
说明:启动瞬间检测
十五、E15 电源电压过高
原因:
1、电源电压过高、2、F11设置过低、3、AVR功能没有起作用
对策:
1、能否降低电源电压、2、根据实际情况选择F11值、3、输入侧安装AC电抗器、
十六、E16 瞬间电源故障
原因:
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良
十七、E17~E20选件板故障
十八、E21 变频器内部温度过高
原因:
1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高、2、散热片堵塞
十九、E23 CPU与闸阵列连接故障原因
1、FFC接触不良、2、IC故障、3、驱动光欧性能下降或者损坏
对策:
1、更换或者清洁FFC插头、2、更换新的光欧、3、更换主基板
二十、E24 缺相保护
原因:
1、三相电源缺相、2、接触器或空开触点不良、3、L-PCB与IPM-PCB连线不良、4、IPM与DM连线(仅限30KW以上)
对策:
1、检查供电电源、2、更换接触器或空开、3、换一块L-PCB仍旧不好、再换连线仍旧不好,则IPM—PCB损坏
二十一、E30 IGBT故障
见日立论坛E30处理方案
说明:SJ300/L300P系列无E31、E32、E33等故障信息
二十二、E31 恒速过流
原因:
1、负荷突然改变、2、变频机体温升过高、3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降
4、变频器输出接地不好、5、电机接地不好、6、IPM损坏
对策:
E31、E32、E33、E34主要是输出侧的原因解决办法使用模糊控制
二十三、E32 减速过流
原因:
1、减速时间设置不当、2、速度突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、IPM损坏
二十四、E33 减速过流
原因:
1、速度突然增加、2、负荷突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、启动频率调整太高、6、转矩提升太高、7、电机被卡住、8、IPM损坏、9、载波频率过高、10、IPM-PCB损坏  (仅限J300-750HFE4以上型号)、11、PM与底座的散热硅胶涂抹的不均匀
二十五、E34 停止时过流
原因:
1、变频器震动过大、2、IPM损坏、3、变频器没有垂直安装、4、环境温度过高、5、内部电源损坏、6、制冷风扇不转、7、CP1损坏或者CT损坏PC7、8、9、10、11损坏
二十六、E35 电机过热
热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸
二十七、E60~E69 选件一故障
二十八、E70~E79 选件二故障
二十九、上面四道杠
原因:
1、复位信号被保持、2、面板和变频器之间出现错误
对策:
1、按下(1键或2键)键即能恢复、2、再一次接通电源
三十、中间四道杠
原因:
1、关断电源时显示或者欠压、2、R0-T0板上J62接触不良(仅限SJ300/L300P系列)、3、输入欠压又缺相
三十一、下面四道杠
无任何跳闸历史时显示
三十二、中间四道杠闪烁
原因:
1、逻辑控制板损坏、2、开关电源损坏
三十三 _ _ U
1、输入电压不足时显示

以上信息为本人多年来的经验及实践得出,希望能对不熟悉日立变频器的朋友能提供一些参考作用!也希望各位熟悉日立产品的朋友不惜赐教,加以补充!以上资料如需引用,请著名出处及作者,否则本人将追索侵权

作者:瞿世才  1993年毕业于北京理工大学 现为北京昱能信科技发展有限公司—总经理、日立论坛版主



















zyz010203

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-13 16:41:00
121楼

zyz010203

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-13 16:43:00
122楼

westerain

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-06-14 14:51:00
123楼
您好瞿工:
现有变频器一台,它的加速时间最大是650S,而我现在客户需要加速时间必须是1000S,请教各位专业人士有无办法帮我改善一下...小女子谢谢各位了!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-14 15:14:00
124楼
什么型号,日立一般都是3000秒~3600秒!没有650秒加减速时间这么短的!

westerain

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-06-14 15:23:00
125楼
不是日立的,西门子的.咨询过西门子那边的技术部,说没有办法.想请教您是否可有办法改善一下.

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-14 15:34:00
126楼
好象没有办法,一般变频器的加减速时间是这么定义的——从零加速到最大频率的所需要的时间,一般变频器初始最大频率是50HZ,如果初始加速时间是60秒,输出频率是40HZ时,加速时间是48秒,依次类推,这是变频器内部设计时所带,你可以咨询以下做国产变频器设计的朋友,看是否有办法!

westerain

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-06-14 15:48:00
127楼
多谢瞿工!

努力啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月16日
发表于:2007-06-17 10:59:00
128楼
您好瞿工:
    我一数控车床出现1007 inverter alarm是变频器报警吗?出现这报警语句后,变频器上的alarm指示灯亮了,上面出现E16.4或E16.2
30秒后变频器自动掉电.我应该从那个方面去处理这个问题呢.谢谢指教.

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-17 12:07:00
129楼
E16是变频器瞬间电源故障!检查变频器的输入电源,有可能损坏变频器输入侧的可控硅和限流电阻或者DM板!

mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2007-06-19 14:24:00
130楼
J300 的E31故障模糊控制需要不需要外加设备?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-22 07:16:00
131楼
模糊逻辑加减速功能不需要外加任何硬件,只要A59设置成02即可!不过E31故障与是否使用A59功能关系已经不大,除非是新机器!

刚学步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2007-06-27 09:52:00
132楼
瞿工你好:我单位有台SJ300在运行的过程中老报:E034或E054,检查电机正常,运行电流正常,同样的机台,就没有类似的故障。为什么?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-27 10:43:00
133楼
把这台机器换到其他电机上观察几天,看看如何,如果仍旧出现相同问题,可能:
1、变频器风扇是否良好
2、变频电容是否良好?
3、变频器散热片是否堵塞
4、变频器作一下清洁、维护
5、变频器初始化后重新调试参数,结果如何?

Rosfer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2007-06-28 15:11:00
134楼
E05故障偶尔出现,怎么样解决?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-28 15:21:00
135楼
1、变频器的散热风扇的制冷能力或者性能?
2、散热片的散热效果?
3、变频器的电容性能?
4、运行环境良好?
5、负载的绝缘?
6、负载是否增大?
7、变频器过载能力是否需要上调?
8、变频器加减速时间是否需要调整?
9、变频器转矩提升是否过高?
10、变频控制方式是否合适?

westerain

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-07-02 11:21:00
136楼
顶一下

fengly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年11月18日
发表于:2007-07-03 19:28:00
137楼
有一个4-20mA的电流输出功能,好像与之相关的有C07.C087.C088不知道怎么设能能用4-20mA反映出0-50Hz

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-07-04 08:58:00
138楼
对照4-64页C029、C087、C088进行调整,应该是变频器输出0~50HZ对应输出4-20mA

飞飞ABC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年7月04日
发表于:2007-07-04 18:13:00
139楼
日立SJ300-150HEF不定时跳闸

河南

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 75回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:1068
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2007-07-05 00:11:00
140楼
瞿工你好:一台SJ300变频器出现E23.4故障,当频率慢慢上升到10Hz时出现E23.3.
  10Hz运转时输出电压不平衡,W端高出50V左右.请问是什么地方坏了?         谢谢