日立变频器故障处理 点击:24130 | 回复:274



瞿世才

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-22 10:53:00
楼主
一、E01 恒速运转过流
原因:
1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障
处理措施:
1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式
说明:CT检测
二、E02 减速运转过流
原因:
1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动方法不合适
处理措施:
1、检查输出各项、2、延长减速时间、3、使用模糊逻辑加减速、4、检查制动方式
说明:CT检测
三、E03 加速运转过流
原因:
1、负荷突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、启动频率调整太高、5、转矩提升太高、6、电机被卡住、7、加速时间过短、8、变频器与电机之间连接电缆过长
对策:
1、使用矢量控制、2、转矩提升、3、延长加速时间、4、增大变频器的容量、5、使用模糊逻辑加减速功能、6、缩短变频器与电机之间距离、7、调试A69-70(SJ300系列)范围15~40HZ
说明:CT检测
四、E04停止时过流
原因:
1、CT损坏、2、功率模块损坏、3散热风扇卡住或损坏时
五、E05 过载
原因:
1、负荷太重、2、电子热继电器门限设置过小
对策:
1、减轻负荷、2、增大变频器的容量、3、增大电子热继电器门限值
六、E06 制动电阻过载保护
原因:
1、再生制动时间过长、2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错
对策:
1、减速时间延长、2、增大变频器的容量、3、A38设定为00、4、提高制动使用率
七、E07 过压
原因:
1、速度突然减小、2、负荷突然脱落、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负荷惯性过大、6、制动方法有问题
对策:
1、延长减速时间、2、增大变频器的容量、3、外加制动单元、4、按照E14故障去检查
八、E08 EEPROM故障
原因:
1、周围噪声过大、2、机体周围环境温度过高、3、L-PCB损坏、4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动或损坏、5、变频器制冷风扇损坏
对策:
1、移去噪声源、2、机体周围应便于散热、空气流动良好、3、更换制冷风扇、4、更换相应元气件、5、重新设定一遍参数
九、E09 欠压
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良、3、10分钟内瞬间掉电次数过多、4、启动频率调整太高
5、F11选择过高、6、电源主线端子松动、7、同一电源系统有大的负载启动、8、电源变压器容量不够
9、限流电阻损坏
十、E10 CT出错
原因:
1、CT损坏、2、CT与IPM—PCB上J51连线松了、3、逻辑控制板上OP1损坏、4、可能84与RS、DM、ZNR损坏
十一、E11 CPU出错
原因:
1、周围噪声过大、2、误操作、3、CPU损坏
对策:
1、重新设置参数、2、移去噪声源、3、更换CPU
十二  E12 外部跳闸
原因:
1、外部控制线路有故障、十三、E13 USP出错
原因:
1、当选择此功能时,一旦INV处于运行状态时,突然来电会发生此故障信息
对策
1、变频器停止运行操作时应该将运行开关关闭后再拉掉电源、不能直接拉电源
十四、E14 INV输出接地故障
原因:
1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降、2、变频器输出接地不好、3、电机接地不好、4、加、减速时间过短、5、CT故障、L-PCB故障、6、IPM损坏、7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、或损坏、8、如果使用电控柜,可能输出输入电缆磨损与电控柜连接一体带电、9、变频器输出电缆断线
10、输出端子松动、11、电机线圈断线、12、电机功率太小、13、由于噪声引起的误动作
对策:
1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性、2、换线缆,或烘干电机、3、更换其它零部件、4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏
说明:启动瞬间检测
十五、E15 电源电压过高
原因:
1、电源电压过高、2、F11设置过低、3、AVR功能没有起作用
对策:
1、能否降低电源电压、2、根据实际情况选择F11值、3、输入侧安装AC电抗器、
十六、E16 瞬间电源故障
原因:
1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良
十七、E17~E20选件板故障
十八、E21 变频器内部温度过高
原因:
1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高、2、散热片堵塞
十九、E23 CPU与闸阵列连接故障原因
1、FFC接触不良、2、IC故障、3、驱动光欧性能下降或者损坏
对策:
1、更换或者清洁FFC插头、2、更换新的光欧、3、更换主基板
二十、E24 缺相保护
原因:
1、三相电源缺相、2、接触器或空开触点不良、3、L-PCB与IPM-PCB连线不良、4、IPM与DM连线(仅限30KW以上)
对策:
1、检查供电电源、2、更换接触器或空开、3、换一块L-PCB仍旧不好、再换连线仍旧不好,则IPM—PCB损坏
二十一、E30 IGBT故障
见日立论坛E30处理方案
说明:SJ300/L300P系列无E31、E32、E33等故障信息
二十二、E31 恒速过流
原因:
1、负荷突然改变、2、变频机体温升过高、3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降
4、变频器输出接地不好、5、电机接地不好、6、IPM损坏
对策:
E31、E32、E33、E34主要是输出侧的原因解决办法使用模糊控制
二十三、E32 减速过流
原因:
1、减速时间设置不当、2、速度突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、IPM损坏
二十四、E33 减速过流
原因:
1、速度突然增加、2、负荷突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、启动频率调整太高、6、转矩提升太高、7、电机被卡住、8、IPM损坏、9、载波频率过高、10、IPM-PCB损坏  (仅限J300-750HFE4以上型号)、11、PM与底座的散热硅胶涂抹的不均匀
二十五、E34 停止时过流
原因:
1、变频器震动过大、2、IPM损坏、3、变频器没有垂直安装、4、环境温度过高、5、内部电源损坏、6、制冷风扇不转、7、CP1损坏或者CT损坏PC7、8、9、10、11损坏
二十六、E35 电机过热
热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸
二十七、E60~E69 选件一故障
二十八、E70~E79 选件二故障
二十九、上面四道杠
原因:
1、复位信号被保持、2、面板和变频器之间出现错误
对策:
1、按下(1键或2键)键即能恢复、2、再一次接通电源
三十、中间四道杠
原因:
1、关断电源时显示或者欠压、2、R0-T0板上J62接触不良(仅限SJ300/L300P系列)、3、输入欠压又缺相
三十一、下面四道杠
无任何跳闸历史时显示
三十二、中间四道杠闪烁
原因:
1、逻辑控制板损坏、2、开关电源损坏
三十三 _ _ U
1、输入电压不足时显示

以上信息为本人多年来的经验及实践得出,希望能对不熟悉日立变频器的朋友能提供一些参考作用!也希望各位熟悉日立产品的朋友不惜赐教,加以补充!以上资料如需引用,请著名出处及作者,否则本人将追索侵权

作者:瞿世才  1993年毕业于北京理工大学 现为北京昱能信科技发展有限公司—总经理、日立论坛版主



















成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-03-31 10:37:00
181楼
瞿工你好,我有一台SJ30075KW显示C“———”,不知能否修复,若不能否修复,请问主板多少钱一个,急

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2008-03-31 10:39:00
182楼
C---不是故障显示,请翻阅到D001,显示什么?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2008-03-31 10:39:00
183楼
C---不是故障显示,请翻阅到D001,显示什么?

成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-03-31 10:56:00
184楼
好了,谢谢,另一台75KW的主板在拆卸时不小心弄坏了,请问主板多少钱一个

成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-03-31 11:00:00
185楼
主要是元件刮掉几个,印制板线也断了,不知你是否能修

成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-03-31 11:03:00
186楼
不知7.5KW的主板是否能用

成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-04-02 13:06:00
187楼
瞿工你好,我有一台SJ300 7.5KW内部老是打火,经检查是主板和驱动板之间的连接带坏了,请问你那有没有

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2008-04-02 13:21:00
188楼
有!

李氏科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2008-10-27 16:57:58
189楼

SJ299-040HFEF

?请帮忙;运转时显示E07 ,应该怎么查?你那有模块吗?需要多少钱?现在整机多少钱???????? 黑龙江 李文成? 13945927576??? QQ103008460

李氏科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2008-10-27 16:59:32
190楼
SJ200-040HFEF

?请帮忙;运转时显示E07 ,应该怎么查?你那有模块吗?需要多少钱?现在整机多少钱?黑龙江 李文成? 13945927576??? QQ103008460

列兵巴顿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2008-10-28 15:07:29
191楼
瞿老师你好,一台L300P55KW的控制板24付短路,请问查哪里,集成电路,晶体管,光藕我都查了。(接错端子引的损坏)

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2008-10-28 16:32:41
192楼
24v 在控制板上 用的地方不多

李氏科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2008-10-28 19:45:57
193楼
你好 瞿工???????? 我有一台J200-040HFEF

运转时显示E07 ,应该怎么查?你那有模块吗?需要多少钱?现在整机多少钱?黑龙江 李文成? 13945927576??? QQ103008460

李氏科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2008-10-28 19:47:38
194楼
你好 瞿工我有一台SJ200-040HFEF

运转时显示E07 ,应该怎么查?你那有模块吗?需要多少钱?现在整机多少钱?黑龙江 李文成? 13945927576??? QQ103008460

盛盈工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-10-28 21:39:03
195楼
瞿工你好:日立JS300-110HFE数码管上侧显示— — — —复位和恢复出厂值均不能消除,用另一台主板一切正常,请指点。

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2008-10-29 07:58:28
196楼
?盛盈工控? 四条横杆是上面还是中间的。如果是上面的是通讯故障,中间是电压等待就是电压没有达到显示的值。CPU出现四条横杆确实不是很好差,你唯一的办法是清洗扳子,这样说不定有用。

henshuiwqs

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2008-11-13 16:07:22
197楼
一台日立SJ200 0.75KW变频器上电报 E14 故障。 用万用表测 R S T U V W 几个端子对主板高压母线的正负极的二极管特性 正常。由于主板拆卸很麻烦,请指点一下故障根源好吗?谢谢。顾客记不起是怎样发生的故障了。用面板 调看变频器内部参数得知最近三次故障记录都是 E14 。而且存储记忆的发生3次故障的时候的运行频率都在3HZ,故障时的母线电压三次分别是420V 423V 413V . 请指教一下

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2008-11-13 16:23:21
198楼
出现E14,复位E03或者E05等应该是模块损坏了,更换新机!原因应该首先是出现输出接地或者**现象,用户没有理会继续上电复位继续运行,反复几次后模块损坏!由于SJ200系列是ISPM模块无法更换!

yiluzhuizhu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2008年10月21日
发表于:2008-11-13 16:48:19
199楼
您好:我是新手,我想问下通用变频器内部的开关电源/ 驱动电路板 主控电路板 电压检测电路 怎么检测?有没有快速的方法?比如测电压!

henshuiwqs

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2008-11-13 17:22:47
200楼

谢谢翟工,经测量 确实是模块有一路输入内部短路

 