西门子PPI通信控件 点击:2644 | 回复:11



叶帆

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2005-11-19 11:38:00
楼主
PPI协议是西门子PLC的私有协议,但是PPI又是西门子PLC200系列的默认的协议,如果用公开协议Modbus还得占用目前的程序空间和变量空间。这个控件开发已久,在工控现场已经稳定可靠的运行了几年,性能和可靠性都不错。可操作的变量类型有I、Q、M、V、S、SM。 提供有详细的示例程序,很容易掌握使用。

      同类软件还有Modbus.ocx,S7_CP243.ocx,S7_MPI.ocx等控件

【属性】

  bps            波特率
  DataBit        数据位
  StopBit        停止位
  CheckOut       校验方式
  FixAddr        PLC地址

【方法】

  OpenPort       打开串口
  ClosePort      关闭串口
  PlcLogin       PLC登录
  PlcRun         PLC运行
  PlcStop        PLC停止
  ReadData       读PLC数据 
  WriteData      写PLC数据
  InitRegCompany 初始化注册公司名称

【事件】

  ErrorMessge    操作状态信息

详细介绍:http://blog.csdn.net/yefanqiu/archive/2005/11/18/532256.aspx
下载地址:http://www.bjjr.com.cn/yefan/S7_ppi.rar



司空见笑

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:574
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2005-11-20 20:10:00
1楼
 这些资料与授权ASDN里都有!
这些问题通过ASDN都能找到答案!

ASDN-工控行业的MSDN!比备技术宝库!
有了ASDN基本上就能解决您的一切问题!
在论坛上看到的问题只要稍具基础,依靠ASDN都可以自己解决问题!


ASDN的目标:让人人成为高手,做到不求人!

EMAIL:plc666@sina.com
QQ:535279196(请注明ASDN)

motohm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2005-11-25 20:59:00
2楼
通过硬件和软件侦听的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后上位机采用VB编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源

S7-226的编程口物理层为RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,可以用来传输、调试PLC程序。在现场应用中,当需要PLC与上位机通讯时,较多的使用自定义协议与上位机通讯。在这种通讯方式中,需要编程者首先定义自己的自由通讯格式,在PLC中编写代码,利用中断方式控制通讯端口的数据收发。采用这种方式,PLC编程调试较为烦琐,占用PLC的软件中断和代码资源,而且当PLC的通讯口定义为自由通讯口时,PLC的编程软件无法对PLC进行监控,给PLC程序调试带来不便。
SIEMENS S7-200PLC的编程通讯接口,内部固化的通讯协议为PPI协议,如果上位机遵循PPI协议来读写PLC,就可以省略编写PLC的通讯代码。如何获得PPI协议?可以在PLC的编程软件读写PLC数据时,利用第三个串口侦听PLC的通讯数据,或者利用软件方法,截取已经打开且正在通讯的端口的数据,然后归纳总结,解析出PPI协议的数据读写报文。这样,上位机遵循PPI协议,就可以便利的读写PLC内部的数据,实现上位机的人机操作功能。
软件设计
系统中测控任务由SIEMENS S7-226PLC完成,PLC采用循环扫描方式工作,当定时时间到时,执行数据采集或PID控制任务,完成现场的信号控制。计算机的监控软件采用VB编制,利用MSComm控件完成串口数据通讯,通讯遵循的协议为PPI协议。
PPI协议
西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写[5]。
其通讯数据报文格式大致有以下几类:
1、读写申请的数据格式如下:

SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED 
SD:(Start Delimiter)开始定界符(68H)
LE:(Length)报文数据长度
LER:(Repeated Length)重复数据长度
SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)
SA:(Source Address)源地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
DA:(Destination Address)目标地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
FC:(Function Code)功能码
DSAP:(Destination Service Access Point)目的服务存取点
SSAP:(Source Service Access Point)源服务存取点
DU:(Data Unit)数据单元
FCS:(Frame Check Sequence)校验码
ED:(End Delimiter)结束分界符(16H)
报文数据长度和重复数据长度为自DA至DU的数据长度,校验码为DA至DU数据的和校验,只取其中的末字节值。
在读写PLC的变量数据中,读数据的功能码为 6CH,写数据的功能码为 7CH。
2、PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H
3、确认读写命令的数据格式为:

SD SA DA FC FCS ED 
其中SD为起始符,为10H
SA为数据源地址
DA为目的地址
FC为功能码,取5CH
FCS为SA+DA+FC的和的末字节
ED为结束符,取16H
PPI协议的软件编制
在采用上位机与PLC通讯时,上位机采用VB编程,计算机采用PPI电缆或普通的485串口卡与PLC的编程口连接,通讯系统采用主从结构,上位机遵循PPI协议格式,发出读写申请,PLC返回相应的数据。程序实现如下:
1、串口初始化程序:
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "9600,e,8,1"
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
PPI协议定义串口为以二进制形式收发数据,这样报文的通讯效率比ASCII码高。
2、串口读取数据程序,以读取VB100数据单元为例:
Dim Str_Read(0 To 32) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
Str_ Read (32) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式:
Str_ Read (29) = (100*8) \ 256 ‘地址为指针值,先取高位地址指针
Str_ Read (30) = (100*8) Mod 256 ‘取低位地址指针
Str_ Read (24) = 1 ‘读取的数据长度(Byte的个数)
For I=4 to 30
Temp_FCS = Temp_FCS + Str_Read(i)
Next I
Str_Read(31)= Temp_FCS Mod 256 ‘计算FCS校验码,其它数组元素赋值省略。
68 1B 1B 68 2 0 6C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 0 4 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 8B 16 
PLC返回数据 E5 后,确认读取命令,发送以下数据:
10 2 0 5C 5E 16
然后上位机VB程序接受到以下数据:
68 16 16 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 FF 4 0 8 22 78 16
首先识别目标地址和源地址,确认是这次申请的返回数据,然后经过校验检查,正确后解析出第26号数据(&H22)即为VB100字节的数据。
3、串口写入数据程序,以写VB100数据单元为例:
Dim Str_Write(0 To 37) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
Str_Write (37) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式
Str_Write (35) = &H10 ‘要写入的数据值
68 20 20 68 2 0 7C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 5 5 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 0 4 0 8 C B9 16 
PLC返回数据 E5 后,确认写入命令,发送以下数据:
10 2 0 5C 5E 16
然后上位机VB程序接受到以下数据:
68 12 12 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 FF 47 16
这是PLC正确接收并写入信息的返回数据。
4、串口接收程序:
在数据接收程序中,利用VB中MSComm控件,一次接收缓冲区中的全部数据,存放到数组形式的暂存单元中,然后分析每个元素的值,得到读写的数据。
Dim RCV_Array() As Byte
Dim Dis_Array As String
Dim RCV_Len As Long
RCV_Array = MSComm1.Input ‘取出串口接收缓冲器的数据。
RCV_Len = UBound(RCV_Array)
ReDim Temp(0 To UBound(RCV_Array))
For i = 0 To RCV_Len
Dis_Array = Dis_Array & Hex(RCV_Array (i)) & " "
Next i
Text1.Text = Dis_Array ‘接收到的数据送显示。
在程序的读写过程中,一次最大可以读写222个字节,目前给出的数据读写为整数格式。

数据类型 Str_ Read(27) 
S 04H 
SM 05H 
I 81H 
Q 82H 
M 83H 
V 84H 
以上程序,是以读写PLC的V变量区为例,利用PPI协议还可以读写S7-200PLC中的各种类型数据,包括I、Q、SM、M、V、T、C、S等数据类型,能够直接读出以上变量中的位、字节、字、双字等,其中读位变量时,是读取该位所在的字节值,然后上位机自动识别出该位的值。按照读写的数据类型,其中Str_ Read(27)的值各不同:
在控制系统中,PLC与上位计算机的通讯,采用了PPI通讯协议,上位机每0.5秒循环读写一次PLC。PLC编程时,将要读取的检测值、输出值等数据,存放在PLC的一个连续的变量区中,当上位机读取PLC的数据时,就可以一次读出这组连续的数据,减少数据的分次频繁读取。当修改设定值等数据时,进行写数据的通讯操作。

crazyyin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2005-11-26 16:42:00
3楼
ding

meiisme

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:473
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2005-11-26 22:18:00
4楼
"这些资料与授权ASDN里都有!
这些问题通过ASDN都能找到答案!

ASDN-工控行业的MSDN!比备技术宝库!
有了ASDN基本上就能解决您的一切问题!
在论坛上看到的问题只要稍具基础,依靠ASDN都可以自己解决问题!"
???????
整天做广告

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-11-27 08:39:00
5楼
有点乱

成万金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2005-11-28 19:04:00
6楼
请教各位大师,我是新手。我想把S7-200 ‘CPU214’的程序读出来然后复制到新的PLC上去需要什么软件才能搞定啊?

成万金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2005-11-28 19:06:00
7楼
怎么办啊,

叶帆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2005-11-28 21:33:00
8楼
只要PLC程序没有加密,用Micro win4.0上载程序,在把程序下载到新PLC即可

爱工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2005-11-30 20:23:00
9楼
我想问一下。西门子的编程软件在WIN98下能不能用?

叶帆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2005-12-02 15:33:00
10楼
没有试过,你安装试试

nono95599nono

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年9月15日
发表于:2009-12-09 09:36:29
11楼

请教MPI协议控件啊,763079816@qq.com

 