ATV38面板操作
点击:
590
| 回复:
3
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2005-11-18 08:33:00
楼主
昨天在中山,调试一ATV38 250KW变频器发现面板操作没反映,是不是没有激活面板?
又一台,每断电后开机只能升到25。6HZ的频率,只能再手动调节FRH至50HZ
请问具体的如何设定和解决!!!提高我详细的OZUO \DD
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2005-11-18 08:48:00
1楼
我只需要面板操作!!请调试过的提供方便!告知我详细方法!尚在现场!!!!
ATV38 250KW!!
回复
引用
举报
金草帽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2005年3月03日
发表于:2005-11-18 10:21:00
2楼
面板拔后背面拨码开关拨到开锁位置,
回复
引用
举报
lixinw
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年6月22日
发表于:2005-11-18 10:59:00
3楼
看用户手册控制菜单LCC参数改为YES,通过LFr改变设定频率。