1-2-5强制多重线圈(功能码15)-FORCE MULTIPLE COILS 0XXXX 1.询问: 此讯息强制在一连串线圈的每个都更改成ON或OFF的状态 在控制器内的线圈都能够被强制成ON或的状态,由于控制器一直主动地在扫描,所以除非COIL被禁能,控制器也能够更改线圈的状态。 所欲得知的COIL的状态是被包含在数据域内,每一个位代表一个COIL的ON或OFF,0代表OFF,1代表ON。 下例中,从开始地址20(13HEX)起,有10个线圈被强制状态,数据域的CD=1100,1101和00=0000,0000各表线圈27,26,23,22和20都被强制成ON的状态。