首页 上一页 1 2 下一页 尾页

组态王的n个经典问题解答之四--未完待续 点击:9542 | 回复:39



如火

    
  • 精华:157帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:776帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-16 15:45:00
楼主
61:西门子S7200使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么?
    1).不用西门子公司提供的PC/PPI带缆,使用RS232/485的转换模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,采用这种方式连接PLC断电后组态王能恢复与PLC的通讯。
    2).PLC断电后先用PLC的编程软件与PLC通讯一次,初始化PC/PPI电缆上的模块,再使用组态王与PLC通讯

62:用户使用组态王通过远程modem拨号与西门子的s7200系列的plc进行通讯。使用ppi协议。modem拨通后,组态王与plc通讯失败,为什么?
    组态王不支持与西门子的plc使用ppi协议通过远程modem拨号进行通讯,请使用西门子s7200系列的自由口协议(kingview6.0版本),可实现组态王通过远程modem拨号与西门子的s7200系列的plc进行通讯

63:西门子S73OOMPI方式通讯,PLC内寄存器名称与组态王支持的寄存器名称不符如何组态?
      组态王支持的寄存器名称是英文方式,寄存器英德文对照表如下:
德文 英文
A Q 输出寄存器
M M 位寄存器
DB DB 数据块寄存器
E I 输入寄存器
T T 定时器
Z C 记数器

64:组态王与西门子的S7300 MPI方式通讯不上,地址设置为2.0是什么原因?
    地址设置错误,PLCMPI方式通讯,组态王中设备地址应设成2.2,其中小数点前为MPI地址(即站号),小数点后为MPI设备(即所使用的通讯模块或CPU模块)的槽号(slot number)。

65:西门子S7300 MPI方式通讯,CPU 313,使用模拟量模块E304,E305读不上来数据是什么原因?
     E304,E305模拟量输入数据是12位的,而组态王只支持BYTE型,所以数据读不上来,您可以在PLC程序中将模入数据送入DB块,再利用组态王读取DB块的内容。

66:如何使用Profibus-(DP,S7,FMS)协议实现组态王与PLC的通讯?
------实现Profibus-DP通讯需要以下软硬件配置:
     (1) , STEP7V5.0+SP2及以上版本
     (2) ,需要购买西门子提供的Softnet-DP , COMPROFIBUS3.3及以上版本 ,.用于实现对主站组态,地址定义,从站类型定义,以及I/O配置,从站参数赋值信息等. 组态完后生成的*.ldb文件将添加到CP中以起动并初始化从站.
     (3),通讯卡 (如CP5611,CP5613 等) ,在Profibus -DP通讯网中做为主站
------实现Profibus-S7通讯需要软硬件支持
     (1) STEP7V5.0+SP2及以上版本
     (2) 需要购买西门子提供的Softnet-S7软件 . 
     (3) 通讯卡 (如CP5611,CP5613 等)

67:如何实现三菱A系列的PLC与组态王进行通讯?
    需要选用通讯模块。
    1、 计算机通讯组件A1SJ71C24-R2 应按照如下设置:
     将MODE拨盘指向4的位置,本协议只支持通信协议的模式4
    2、计算机通讯组件A1SJ71C24-R4 应按照如下设置:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
off on off on on off on on on on off on
mode 选择 位置 8
组态王中设置: RS_485 , 9600 , 8 , 1, 偶校验
    3、以太网组件: 
A1SJ71E71B2 A1SJ71E71B5
在组态王中定义设备三菱-〉中型PLC以太网-〉TCPIP

68:Q系列以太网通讯如何配置?
    如果使用Q系列以太网方式,在组态王中定义设备三菱-〉Q系列以太网-〉TCPIP
设备地址格式:aaa.bbb.ccc.ddd:ppppp:t
aaa.bbb.ccc.ddd为PLC的IP地址, ppppp为PLC中定义的端口号,t是连接超时(单位秒),都是十进制数。

69:如何与 MODBUS PLUS协议的设备进行通讯?
     此协议需要在你的计算机中安装Modicon SA85接口卡(一台计算机最多4块)。使用厂家提供的电缆,通过卡上的接口与PLC的Modbus Plus接口相连。 在使用SA85卡之前,必须安装SA85卡的驱动程序。否则组态王不能进行设备定义。
     1).组态王定义设备时请选择MODBUS PLUS下的SA85卡
     2). 设备地址
    必须在1~64的范围内给网络上的每个节点分配一个唯一的地址,一般来说,地址是通过控制器上的一个特殊的DIP开关来设定(或通过主机上的Modbus Plus通讯适配器卡来设定),
     3)组态王调用的驱动程序:
    ModPlus.dll,需要调用默迪康的两个库文件Netbios.dll,Netlib.dll,注,98和2000系统下的库文件Netlib.dll是不同的。

70:在XP下安装组态王问题,原来在XP下安装组态王,现已经全部卸载,想安装组态王6.5,但安装程序在安装后显示“安装程序发现机器上已安装有组态王软件,单击“确定”退出后先卸载组态王其他版本,然后再安装组态王6.5!”,将注册表中的所有KIngview和亚控的关键字删除,也无法安装。请问如何解决?
     用RegEDIT打开注册表,查找如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
如果安装完组态王的各种版本会在注册表的上述位置中生成一个名为“组态王*”的键值(*:为版本号,如:5.1、6.0、.6.01、6.02、6.03、6.5),正常卸载组态王后,该键值能正确删除。如果是非正常卸载(卸载失败,文件丢失等)该键值不能删除掉,再次安装组态王6.5时则不能安装。手动删除此路径下的组态王键值则可安装。


楼主最近还看过



zhangylelec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2007-04-25 11:11:00
21楼
你太有才了。

ggj6603

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2007-06-06 14:38:00
22楼
讲的很好,希望再讲一些工程的实际应用,谢谢

开心王子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2007-11-16 10:52:00
23楼
期待更多的………………

bbmmc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2008-03-25 10:17:00
24楼
怎么设置运行主界面啊?

bbmmc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2008-03-25 10:29:00
25楼
开发了10多个界面,其中有一个是主界面,想在运行的时候直接进入主界面,而不用去选择,怎么处理阿?查了好久资料了,还没有答案

海的世界

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2009年3月10日
发表于:2011-09-07 20:37:11
26楼

组态王 6.53 开发+运行 无限点 硬件狗   精美包装



 QQ:792583389 

wym121318

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-09-12 15:57:24
27楼

佩服楼主.............

周勇学工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2010年6月19日
发表于:2011-09-12 19:14:57
28楼

使用300仿真器模拟连接,在组态王设备一栏里选择COM1 COM2 CP5611板卡  该选择那一个呢? 有什么定义没有? 望告知\\谢谢 ;

gkppp8960

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年9月30日
发表于:2011-10-06 23:10:40
29楼
谢谢楼主!很实用。好像亚控论坛上也有吧!

周勇学工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2010年6月19日
发表于:2011-11-23 14:20:28
30楼

楼主,我想在组态王中建立一个文本显示变量,当变量的值不同时,对应显示不同的文本。。比如变量为1时,显示超速,为2时,显示振动,为3时显示温度,可以不

、、、、、、、、、、、、、、、

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:727帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-11-23 21:12:50
31楼
确实经典 值得学习啊 看看

liyun656338152

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年3月27日
发表于:2018-03-28 11:22:44
32楼

值得,收藏,牛,顶一下

mgq_1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2018-04-04 09:43:45
33楼

谢谢楼主分享!

mgq_1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2018-04-23 14:55:48
34楼
非常有用,学习学习!

小强同学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2018年5月09日
发表于:2018-05-09 19:40:24
35楼
实用,学习下

什么玩意12345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-05-11 09:24:08
36楼
谢谢老师分享,学习一下丰富自己

Z9527

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2018年11月22日
发表于:2018-11-22 15:02:07
37楼

期待中..........

aefvg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 100回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:547
  • 注册:2015年3月21日
发表于:2019-05-01 14:29:47
38楼

请教总版主及各位老师,我使用的欧陆590直流驱动器电脑通讯软件出现了问题,无法打开文件,

agthy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年6月15日
发表于:2019-05-20 15:47:17
39楼

好好学习天天向上


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页