楼主
61:西门子S7200使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么?
    1).不用西门子公司提供的PC/PPI带缆,使用RS232/485的转换模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,采用这种方式连接PLC断电后组态王能恢复与PLC的通讯。
    2).PLC断电后先用PLC的编程软件与PLC通讯一次,初始化PC/PPI电缆上的模块,再使用组态王与PLC通讯

62:用户使用组态王通过远程modem拨号与西门子的s7200系列的plc进行通讯。使用ppi协议。modem拨通后,组态王与plc通讯失败,为什么?
    组态王不支持与西门子的plc使用ppi协议通过远程modem拨号进行通讯,请使用西门子s7200系列的自由口协议(kingview6.0版本),可实现组态王通过远程modem拨号与西门子的s7200系列的plc进行通讯

63:西门子S73OOMPI方式通讯,PLC内寄存器名称与组态王支持的寄存器名称不符如何组态?
      组态王支持的寄存器名称是英文方式,寄存器英德文对照表如下:
德文 英文
A Q 输出寄存器
M M 位寄存器
DB DB 数据块寄存器
E I 输入寄存器
T T 定时器
Z C 记数器

64:组态王与西门子的S7300 MPI方式通讯不上,地址设置为2.0是什么原因?
    地址设置错误,PLCMPI方式通讯,组态王中设备地址应设成2.2,其中小数点前为MPI地址(即站号),小数点后为MPI设备(即所使用的通讯模块或CPU模块)的槽号(slot number)。

65:西门子S7300 MPI方式通讯,CPU 313,使用模拟量模块E304,E305读不上来数据是什么原因?
     E304,E305模拟量输入数据是12位的,而组态王只支持BYTE型,所以数据读不上来,您可以在PLC程序中将模入数据送入DB块,再利用组态王读取DB块的内容。

66:如何使用Profibus-(DP,S7,FMS)协议实现组态王与PLC的通讯?
------实现Profibus-DP通讯需要以下软硬件配置:
     (1) , STEP7V5.0+SP2及以上版本
     (2) ,需要购买西门子提供的Softnet-DP , COMPROFIBUS3.3及以上版本 ,.用于实现对主站组态,地址定义,从站类型定义,以及I/O配置,从站参数赋值信息等. 组态完后生成的*.ldb文件将添加到CP中以起动并初始化从站.
     (3),通讯卡 (如CP5611,CP5613 等) ,在Profibus -DP通讯网中做为主站
------实现Profibus-S7通讯需要软硬件支持
     (1) STEP7V5.0+SP2及以上版本
     (2) 需要购买西门子提供的Softnet-S7软件 . 
     (3) 通讯卡 (如CP5611,CP5613 等)

67:如何实现三菱A系列的PLC与组态王进行通讯?
    需要选用通讯模块。
    1、 计算机通讯组件A1SJ71C24-R2 应按照如下设置:
     将MODE拨盘指向4的位置,本协议只支持通信协议的模式4
    2、计算机通讯组件A1SJ71C24-R4 应按照如下设置:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
off on off on on off on on on on off on
mode 选择 位置 8
组态王中设置: RS_485 , 9600 , 8 , 1, 偶校验
    3、以太网组件: 
A1SJ71E71B2 A1SJ71E71B5
在组态王中定义设备三菱-〉中型PLC以太网-〉TCPIP

68:Q系列以太网通讯如何配置?
    如果使用Q系列以太网方式,在组态王中定义设备三菱-〉Q系列以太网-〉TCPIP
设备地址格式:aaa.bbb.ccc.ddd:ppppp:t
aaa.bbb.ccc.ddd为PLC的IP地址, ppppp为PLC中定义的端口号,t是连接超时(单位秒),都是十进制数。

69:如何与 MODBUS PLUS协议的设备进行通讯?
     此协议需要在你的计算机中安装Modicon SA85接口卡(一台计算机最多4块)。使用厂家提供的电缆,通过卡上的接口与PLC的Modbus Plus接口相连。 在使用SA85卡之前,必须安装SA85卡的驱动程序。否则组态王不能进行设备定义。
     1).组态王定义设备时请选择MODBUS PLUS下的SA85卡
     2). 设备地址
    必须在1~64的范围内给网络上的每个节点分配一个唯一的地址,一般来说,地址是通过控制器上的一个特殊的DIP开关来设定(或通过主机上的Modbus Plus通讯适配器卡来设定),
     3)组态王调用的驱动程序:
    ModPlus.dll,需要调用默迪康的两个库文件Netbios.dll,Netlib.dll,注,98和2000系统下的库文件Netlib.dll是不同的。

70:在XP下安装组态王问题,原来在XP下安装组态王,现已经全部卸载,想安装组态王6.5,但安装程序在安装后显示“安装程序发现机器上已安装有组态王软件,单击“确定”退出后先卸载组态王其他版本,然后再安装组态王6.5!”,将注册表中的所有KIngview和亚控的关键字删除,也无法安装。请问如何解决?
     用RegEDIT打开注册表,查找如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
如果安装完组态王的各种版本会在注册表的上述位置中生成一个名为“组态王*”的键值(*:为版本号,如:5.1、6.0、.6.01、6.02、6.03、6.5),正常卸载组态王后,该键值能正确删除。如果是非正常卸载(卸载失败,文件丢失等)该键值不能删除掉,再次安装组态王6.5时则不能安装。手动删除此路径下的组态王键值则可安装。


楼主最近还看过



jjq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-11-16 15:57:00
1楼
继续期待

hahahehe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2003年12月03日
发表于:2005-11-17 14:06:00
2楼
等待中………………

举一反三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2005-11-17 16:54:00
3楼
一直在观注

maple_zf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2004年1月28日
发表于:2005-11-18 10:53:00
4楼
good

qlx81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年11月19日
发表于:2005-11-19 22:30:00
5楼
请问前面的问题可以去那里找??

中子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-21 14:45:00
6楼
迫不及待!!!

小叮当

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2005-11-22 09:10:00
7楼
大好人那!

吾辈向前走

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:763
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2005-11-24 14:14:00
8楼
把1234汇集起来,作成可下载的.CHM文件可好?
期待--------------------

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2005-12-01 19:20:00
9楼
搂室顶!

ksh2913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-02-12 12:20:00
10楼
支持

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-12 18:41:00
11楼
请教总版主及各位老师,我使用的欧陆590直流驱动器电脑通讯软件出现了问题,无法打开文件,如下图:
    曾经出现了四次这个问题,把通讯软件重装之后也不行,在我实在没有办法时,前三次我重装了三次电脑操作系统,再装上590通讯软件之后能正常使用,可是,就象前几次一样用了几天又不能用,现在是第四次了,如果再重装电脑系统我就惨啦。在电脑安全模式下能打开。     我用的是一台旧式笔记电脑,配置P III 600MHZ 内存128M,操作系统WIND2000 。     请大家帮帮忙,急急!!!

junzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2006-02-23 20:35:00
12楼
组态王是?

0无名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-03-08 22:47:00
13楼
ding

Hitin

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-09 19:55:00
14楼
楼主,努力!
我们支持你!

efeigod

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2007-03-17 17:04:00
15楼
ding

dxw

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年6月28日
发表于:2007-03-21 14:42:00
16楼
真的很好,有用,真的是好人大师级的人物!

摸着石头过河

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2007-04-03 07:48:00
17楼
顶, 支持一下

lyz2858519

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2007-04-16 10:49:00
18楼
大师级的好人,多想能得到您的指点.

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-16 11:20:00
19楼
to:石英钟
    您需要根据configed软件的要求选择匹配的操作系统,同时不要安装其他无关的软件,以免出现冲突。

18052344

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-04-16 15:38:00
20楼