首页 上一页 1 2 下一页 尾页

压力变送器? 点击:2774 | 回复:26



GXH09

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:39帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2005-11-08 17:34:00
楼主
 请问川仪EJA440压力变送器怎么接线可以用PLC采集到信号?变送器有CHECK、SUPPLY、-三个端子.



飘荡仪海

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-08 17:51:00
1楼
你的PLC有模拟量模块吗?如果有可以取压力变送器的信号4~20mA串接里面,可以串接在压力变送器负端到模块,模块的另一端接24VDC的负。接地一定要好。

一个人过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2005-12-22 10:30:00
2楼
我知道,我就是川仪的.
我把方法传真给你.
020-81200436  周

辽宁仪表工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2005年8月28日
发表于:2005-12-25 15:40:00
3楼
接到SUPPLY的那两个端子上

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2005-12-25 21:42:00
4楼
SUPPLY、-

实验箱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-23 09:52:00
5楼
接到SUPPLY的那两个端子上

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2006-05-08 11:55:00
6楼
check 测使用的
接supply - 两个端子

w1e3r5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-05-09 20:19:00
7楼
接supply - 两个端子

w1e3r5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-05-09 20:21:00
8楼
欢迎大家加入化工仪表维护讨论群.
群号:24462942

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-04-13 10:18:00
9楼
接supply - 两个端子

njc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2007-04-13 17:53:00
10楼
      接supply - 两个端子,

         check 测使用的

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-04-13 22:06:00
11楼
没有人完整的说一下如何接压力变送器到PLC模块端吗?

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2007-04-13 23:34:00
12楼
SUPPLY

小点儿

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2006年6月29日
发表于:2007-04-14 08:48:00
13楼
supply

club

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-20 10:55:00
14楼
学习

304689755

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-04-20 11:09:00
15楼
我的压力传感器在300远的方,它的电流信号会减弱吗?请问各位

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2007-04-26 10:06:00
16楼
电流信号一般问题不大!传感器侧接线端子量下电阻 看符合要求吗?

王国鹏

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2007-04-27 10:41:00
17楼
接到SUPPLY的那两个端子上

3051s

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2007-05-14 16:27:00
18楼
supply  的两个端子,看PLC模拟量输入的+ - 。一一对应不就行了。一个简单的回路。卡件带24VDC供电

supman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 444回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-05-15 20:12:00
19楼
接到SUPPLY的两个端子上,PLC模拟量输入的+ - 极一一对应

dingxs1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年4月15日
发表于:2008-08-01 15:17:04
20楼
回复内容:
对:304689755 关于我的压力传感器在300远的方,它的电流信号会减弱吗?请问各位 内容的回复:


电流信号传输比如 0(4)..20mA

在电磁干扰较强的环境和需要传输较远距离的情况下,多年来人们比较喜欢使用标准

的电流来传输信号。

如果一个电流源作为发送电路,它提供的电流信号始终是所希望的电流而与电缆的电

阻以及接触电阻无关,也就是说,电流信号的传输是不受硬件设备配置的影响的。同

电压信号传输的方法正相反,由于接收电路低的输入阻抗和对地悬浮的电流源(电流

源的实际输出阻抗与接收电路的输入阻抗形成并联回路)使得电磁干扰对电流信号的

传输不会产生大的影响。

电流信号传输的结论:

如果考虑到有电磁干扰比如电焊设备和其他信号发射设备,传

输距离又必须很长,那么电流信号传输的方法是适合这种情况的(模拟信号传输)。

实际上经常采用的电流传输方法有二线制和三线制方法。由于二线制的重要意义,在

这里将主要论述二线制方法,也叫电流回路方法。有什么问题请电话咨询:02164397170或者登陆www.exsaf.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页