安川变频器的常见故障及维修对策 点击:13561 | 回复:239



kexuan8688

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2005-11-21 21:47:00
楼主

                          [b]安川变频器的常见故障及维修对策[/b]1 
 引言
    安川变频器作为日本享有盛誉的品牌,在中国的变频器市场也占有一个重要的地位。安川变频器从进入中国市场以来已被广大用户所接受,并被广泛应用于电梯、纺织、印刷、印染等行业。
安川变频器类别齐全, 通用型变频器从早期的616G3,到后来推出的616G5,以及现在销售的616G7都以其良好的品质赢得了市场。此外在提升行业安川变频器更有着广阔的市场,从原先的676VG3到现在的676GL5,安川变频器以其优越的力矩特性在提升行业树立了良好的口碑,确立了领先的优势。安川变频器在控制方式上也由原先变频器厂家普遍采用的电压矢量控制方式改进为力矩动态特性更好的电流矢量控制方式,使之越来越向直流调速靠近。

    在安川变频器的使用中我们还是会碰到各种故障,以下就安川变频器的常见故障和广大用户做一个探讨。
2  安川变频器的常见故障
2.1 开关电源损坏
    开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。

2.2 SC故障
    SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。

2.3 OH—过热
    过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。 

2.4 UV—欠压故障
    当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。

2.5 GF—接地故障
    接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
3  结束语
    以上是安川变频器的一些较常见的故障,但在实践中可能会碰到各种问题,希望大家能够多交流,也希望能够为客户提供更好的服务。
作者简介
蒋朝华  男  维修部经理  毕业于同济大学工业自动化专业,就职于上海三信自动化工程有限公司,从事变频、伺服、直流调速等多种驱动器的维修及技术服务,并从事与此相关的工程设计与项目改造工作。




王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-02-11 19:09:00
41楼
楼主一定对安川很熟悉吧,我这儿有一台676VG3 30kw 变频器
由于主板呲进了水,烤干以后,不能正常运转.cd30以后的参数全部丢失了,但没有报警.请您分析一下是什么情况?也请各位高手多指点!!!!!!!!!

wuwugang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2006-02-11 21:09:00
42楼
顶,受益非浅,希望继续!

king001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2006-04-18 16:19:00
43楼
kexuan8688你好,我需要616-G5变频器的使用说明书,请帮帮忙好吗?现在已经不会调了,急需调试办法,谢谢了!!!!
我的邮箱是:wjg209@126.com
拜托!!!!

shutingkang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-18 18:37:00
44楼
我这里资料是很多.可惜不是电子版的.

shutingkang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-18 18:43:00
45楼
楼主你说的哪些故障我的见过了.
还有很多故障你没例出来哦

DECT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2004年9月06日
发表于:2006-06-18 12:13:00
46楼
安川G7---11KW 外部端子控制时,无频率输出。请高手赐招!

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-05 11:17:00
47楼
我想问一下安川G7和F7变频器的主要区别是什么,他们都是矢量控制变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-07-05 23:16:00
48楼
安川伺服代理;
            QQ:476465008
            020-87622672 

FZM _99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-06 16:14:00
49楼
请问霍尔传感器在变频什么位置。外观如何。请问有IC-S2933的资料吗

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-07 15:00:00
50楼
各位大哥给点意见啊.

FZM _99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-09 10:01:00
51楼
我的电子信箱FZM1DM@21CN。COM

刘建宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-07-11 11:03:00
52楼
 顶,受益非浅,希望继续!

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-26 10:43:00
53楼
我用的安川G7 5.5KW变频器一运行就出现OH1报警,是散热片过热报警,变频器下面的风扇是好的,不知道是那里出了故障?还有一台一运行是PUF报警,我检查变频器输出侧也没有短路和接地,换上一台就运行正常,不知是什么原因?

我来了啊

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年10月09日
发表于:2006-07-27 15:41:00
54楼
我碰到的故障为 变频器UV 报警。检查外部电源,和内部dc 电源电压都正常。后来发现是内部的 接触器损坏(触点损坏)。

萧洒哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-07-27 16:46:00
55楼
检查变频器主回路晶体管模块和直流回路保险是否正常?

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-28 10:02:00
56楼
我用的安川2.2KW的变频器经常出现力矩不足报警,现在不想换变频器和电机,可不可以通过改变变频器参数增加一点力矩(L6-02 L6-05 L7-01),改变这些参数对变频器有什么影响?

听雨赏花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-08-11 15:41:00
57楼
请问:安川GPD315/V7这个型号的变频器适用什么场合?谁有使用说明书,能给我发一份吗?lxmwyn123@126.com  
                                       多谢

过明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年8月17日
发表于:2006-08-17 21:50:00
58楼
我有台安川0.75KW变频器V7,一启动就OC故障,不带负载也一样,请大家赐教

高达维修部

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2006-12-13 11:22:00
59楼
  我想问一下哪位有安川616G3娈频器的调较参数及说明书.急待解决的问题是要将50HZ460V改为50HZ380V.谢谢施援!

                     高达维修总张先生
           E-mail:codar@pub.dgnet.gd.cn
                      Tel:0769-83190025  83187552

阿健1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年12月20日
发表于:2006-12-20 17:53:00
60楼
    各位大哥!请问616G7用与起重出现CF报警怎么处理!