为什么用西门子的网络DP头组网电缆的屏蔽层一定要夹在里面的金属夹头上
点击:
1603
| 回复:
1
周林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2005年5月19日
发表于:2005-10-29 22:05:00
楼主
我的一个PROFIBUS的项目组网时一定要把每段屏蔽层夹在适配器(DP头)的金属夹头上网络才不被干扰,这是为什么啊,我以前不知道,用了很多方法,什么电缆一端接地,末端加120欧姆电阻啊,还有用隔离电源什么的 都没有用,怎么这种方法都没人提过啊,我险些把电缆换掉买西门子的专用电缆,借此机会把这个方法告诉大家一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-10-29 22:41:00
1楼
我的理解是整个网络总线电缆的屏蔽层应该等电位。