怎样将hsc复位?
点击:
719
| 回复:
1
cecilzxy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2005年10月25日
发表于:2005-10-26 01:20:00
楼主
我用的是松下 FP sigma 我用f171 spdh 指令。我想在脉冲输出期间突然将脉冲输出停掉以实现电机停转,我是否可以用F1 MV H0 DT9052来实现?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gszwl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:393
注册:2002年4月02日
发表于:2005-11-01 09:22:00
1楼
你可以用F0 MV H0 DT90052
F0 MV H8 DT90052 停止CH0通道
F0 MV H2000 DT90052
F0 MV H2008 DT90052 停止CH2通道
回复
引用
举报