怎样将hsc复位? 点击:719 | 回复:1



cecilzxy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2005-10-26 01:20:00
楼主
我用的是松下 FP sigma 我用f171 spdh 指令。我想在脉冲输出期间突然将脉冲输出停掉以实现电机停转,我是否可以用F1 MV H0 DT9052来实现?



gszwl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2005-11-01 09:22:00
1楼
你可以用F0 MV H0 DT90052
        F0 MV H8 DT90052  停止CH0通道

        F0 MV H2000 DT90052
        F0 MV H2008 DT90052  停止CH2通道