发表于:2005-10-16 22:27:00
楼主
生产现场: 锅炉汽包压力 采用两块横河压力表进行采集
两仪表型号,量程,零点相同
输出信号为4~20mA 由DCS系统提供24V电源
出事前两仪表就地显示 电流输出 以及电压相同
电脑显示相同
故障现象: DCS工控机显示与就地不符 相差0.8MP
两块表的现场显示均与现场压力表显示相同
端子板电压相同 且都为21V 两仪表输出电流相同
更换端子板问题没有解决
用信号发射器直接送信号到端子板电脑显示正常(信号发射器不要系统供电)
将两仪表接入其它正常端子 压力还是相差0.8MP