热盼:Profibus从站故障时如何保证主站能继续工作
点击:
840
| 回复:
1
风景在路上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2002年7月30日
发表于:2005-10-13 16:57:00
楼主
用3个200+EM277做从站,315-2DP做Profibus主站,遇到如下问题: 1、当某个从站出现故障停机时,如何能使主站不进入STOP状态而继续正常运行? 2、从站故障修复恢复运行时,主站能够正确的识别,并一起正常工作? 我加入了OB84、OB86、OB87和OB122块,能够这些组织块中能够获得些故障信息,但具体怎么处理却不知道,请高手指点!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-10-13 17:23:00
1楼
加入OB82; 在OB82、OB86中调用FB125(总线诊断功能块),FB125的使用见帮助。