热盼:Profibus从站故障时如何保证主站能继续工作 点击:840 | 回复:1



风景在路上

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2005-10-13 16:57:00
楼主
用3个200+EM277做从站,315-2DP做Profibus主站,遇到如下问题:   1、当某个从站出现故障停机时,如何能使主站不进入STOP状态而继续正常运行?   2、从站故障修复恢复运行时,主站能够正确的识别,并一起正常工作?   我加入了OB84、OB86、OB87和OB122块,能够这些组织块中能够获得些故障信息,但具体怎么处理却不知道,请高手指点!!



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-10-13 17:23:00
1楼
加入OB82; 在OB82、OB86中调用FB125(总线诊断功能块),FB125的使用见帮助。