请教高手:关于PC与西门子440的串口通讯
点击:
658
| 回复:
1
朱敏军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年8月05日
发表于:2005-10-12 09:20:00
楼主
想用C编辑一个串口通讯程序,根据USS协议能用PC改变变频器频率,控制它启动和停机。 资讯了西门子工程师,按照他们提供的方法设定变频器参数。参数设定好后,用Drivemonitor 能连上,当用自己的串口程序无法改变参数。下面是我向变频器发送的信息。 STX LGE ADR PZD1 PZD2 BCC 02H 06H 01H 047EH 4000H 3FH 请各位高手给予指点,有用C写过RS232通讯程序的话,请发一份给我。michaelzhu@etang.com 我在线等
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hff
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 367回
年度积分:0
历史总积分:461
注册:2002年1月22日
发表于:2005-11-19 12:19:00
1楼
看一下变频器相关区域,你用的那个字长等,收到的错误是什么.